摘 要:智能变电站已进入全面建设时期,全国陆续投运了好多站点,就山西晋中而言也先后有两座220kV和七座110kV变电站投入运行。在这些变电站的调试过程中,我们遇到了许多共性和典型的问题,文章结合这些问题展开解析,为后续智能站建设和即将到来的新一代智能变电站提供参考。
关键词:智能站;调试;问题解析
1 引言
现阶段智能变电站建设由于缺乏纲领性指导,没有形成统一的设计规范,加之设备招投标因素的影响,造成目前已投运的变电站在网络结构、设备选型等细节方面不尽相同,由此也造成在智能变电站的调试无法形成一个统一的指导流程。但智能变电站总的框架结构相同,设备功能类似,在调试过程中我们还是从中发现了共性及一些典型的问题,大部分在投运前已经解决,仍有个别问题虽不影响运行但没有彻底的消除。文章将从五个问题出发,阐述发现过程,解析处理结果。
2 跨间隔MU采样的问题
2.1 问题描述
在110kv某智能变电站验收时,我们用经校验的模拟量微机试验仪同时向主变的高压侧合并单元和低压侧合并单元通入各侧额定电流,验证主变保护差流平衡。试验接线如图1。