消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。高层民用建筑设计防火规范规定,市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量,市政给水管道为枝状或只有一条进水管时,均应设置消防水池。同时,由于市政给水管网不能同时负担室内外的消防用水。故高层建筑都需设置消防水池。在扑救火灾失利案例中,大部分是因为消防用水缺乏而造成火灾蔓延。因此,合理确定消防水量与设计消防水池,对于提高高层建筑消防给水系统的可靠性至关重要。
- 区分消防水源与生活水源,分开建立储水池
由于物质生活水平的不断提高,人们对日常生活饮用水水质的要求也越来越高,由于消防的储水量远大于日常生活用水量,会由于消防储水量过多导致生活用水在池内停留时问过长,造成水质腐化,这样通过区分水源,一方面可以保证生活饮用水的水质,另一方面可以延长消防水池的换水周期,避免水的浪费。
2.消防水量确定与消防储水池的设计
高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高。这就要求我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。消防水池容积的确定关系着灭火的安全性。根据有关规定,对水池的容积设计要求如下:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
3.消防补水量计算
补水量可以根据市政供水部门提供的资料以及的火灾延续时间进行计算,在缺乏资料时,可按消防水池进水管直径,在室外低压给水管道的水压为0.10MPa水流速度为1.0时的流量加上火灾延续时间综合计算。为减少消防水池的容积,自来水公司应允许采用较大的引入管,计算消防水池容积时可扣除火灾时的补充水量。同时可考虑设置旁通管,平时旁通阀门不开,火灾时打开,允许降低临近建筑物的水压,增加消防水池的补水量。集中保障着火建筑物的消防用水。
四、消防给水系统的形式
高层建筑消防给水系统的选择是消防设计的一个重要环节,是否正确选择消防给水系统往往决定着消防系统的成功与失败。消防给水系统是否分区的原则是,消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓栓口的静水压力不得大于1.2MPa;自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力不应大于1.6MPa或喷头处的工作压力不大于1.20MPa。分区供水方式又包括:并联分区供水方式、串联分区供水方式和减压阀分区供水方式。并联分区供水方式为:各个分区互不干扰,每个区分别有各自专用消防水泵,但造价高。串联分区供水方式为:每个区由消防水泵或串联消防水泵分别向上级供水,串联消防水泵设置在设备层或避难层。各区水泵压力相近或相同,但水泵分散,管理困难,同样造价高。减压阀减压分区宜采用比例式减压阀,当超过1.2MPa时,宜采用先导式减压阀。每一供水分区应设不小于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。减压阀分区供水方式系统简单,造价低,管理方便。笔者建议采用减压阀分区供水方式,此种方式可以满足即经济又安全的要求,维护管理方便,而且造价低。