手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 智能配网故障快速定位方法研究

智能配网故障快速定位方法研究

2017-05-26 09:19 来源: 互联网 作者:陈炳灿 浏览次数 2959

 摘要:智能配网具有自身的特征与特点,实际运行过程中难免出现故障问题,对此必须对故障进行科学定位。文章首先分析了智能配网的特点,然后分析了配网的主要故障类型与成因,以及智能配网故障快速定位的方法。
关键词:智能配网;故障快速定位方法;电力系统;故障指示器;智能技术  

 

智能配网规模大、分布范围广,同其他类型电缆交织交错在一起,要想有效排查故障问题,就必须学会运用科学的故障定位技术和方法,积极掌握并运用现代化的智能技术、自动化技术等,实现对配网系统故障的高效定位。

1 智能配网特征分析

智能配电网具有自身的性质与特征,不同于普通的配网系统,实际运行中体现出以下特征:第一,较强的自我恢复能力,智能配网鉴于智能化技术、现代科技等的运用,使得其实际运行中具有一定的自动化运转、状态恢复等功能,从而提高系统运行的稳定性;第二,较强的安全性,智能配网在智能化技术的支持下,能够更好地安全运行,提高安全运转工作效率;第三,支持电力电能资源等的投入,智能电网具有更大的资源、能源容量,能够容纳更广阔的电能资源;第四,智能配网可以实现自动化、可视化运营与管理,而且能实现同用户之间的协调、互助与沟通,增进了供电企业与客户间的交流与协作,同时智能配电网逐步实现了现代化、信息化、智能化等的管理。

2 配网的主要故障与成因

配网线路内部,任何一条线路、设备等发生故障都将影响配网整体安全。结合日常的检查工作经验,大体总结出以下配网故障分类:

2.1 单相接地故障

单相接地故障为最常见的故障。此类故障成因是:市区道路两侧有着多种障碍物,例如树木、其他通信线路等,配网线路与这些障碍性线路无规则缠绕,则导致了单相接地故障。中性点非直接接地时,若发生单相接地故障,可能导致非故障相电压急剧上升,如果未能在第一时间解决并处理故障问题,则可能导致绝缘击穿问题,造成短路。

2.2 两相或三相短路

在外部作用力的干扰与影响下,配网系统将出现两相短路电流,如果未能及时隔离开来,则可能导致线路灼烧以及出现大范围断电现象,会影响客户正常用电,对应的三相短路则指的是配网系统中A/B/C相于相同位置出现了短接现象,进而出现了较为严重的短路电流,通常来说三相短路都是外界人为破坏造成。

3 智能配网故障快速定位技术与方法

3.1 重合器与分段器配合下的故障定位

通常来说,如果配网结构为辐射式结构、环网开环状等,则适合于采用重合器与分段器配合运行的方法。具体的定位原理为:配网系统某一部位出现故障问题后,配置于线路上的重合器则将发挥自动化监督、检测功效,可以主动监测到故障电流,并发出故障跳闸动作,在此基础上自动重合电闸。分段器具备智能化作用,能够自动化识别并记录下重合闸的闭合、断开的具体次数,进而依照程序中相关命令,规范重合器的运行,按照规范的次数来进行闭合。整个配网系统中,重合器、分段器处于协调配合、相互辅助支持运行状态。一些短暂性故障,重合器跳闸首次发出重合动作以后,配网线路则会自动化恢复供电;相反,如果是长期的永久性故障,就会发出闭锁动作,不会重合,在这一阶段分段器会自行分闸与闭锁,重合器与分段器相互配合最终将故障问题隔离开来。随着重合器的反复分合操作,配网系统的其余电气设备将自行阻断故障,这样无论是重合器还是分段器都将再次重新回归复位状态,重合器分闸、合闸次数达到整定状态,用来继续防范未来的故障。