手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 机械制造 > 提升电能质量在线监测系统输变电设备状态切换准确率

提升电能质量在线监测系统输变电设备状态切换准确率

2016-08-09 10:02 来源: 互联网 作者:魏艳 浏览次数 2497


  要求市、县级调度、监控、自动化人员不允许擅自手动封锁断路器、刀闸的位置,如要进行相应操作必须先通知地调自动化值班员,由值班员确认传输关闭后,再进行封锁操作。 
  2 状态切换的判断依据 
  2.1 母线 
  2.1.1 判断逻辑。母线运行状态判断需同时考虑遥信状态及母线电压遥测值并加判A相电压遥测值。 
  2.1.2 阈值设置。设置母线线电压量测阈值为5.0千伏,A相电压量测阈值为5.0千伏。 
  2.1.3 延时判断。电压值低于阈值且数据变化维持90秒以上,则认为是正常状态切换,否则认为是电压量测值发生错误跳变。 
  2.2 断路器 
  2.2.1 判断逻辑。综合考虑遥信和遥测两部分用于判断设备侧的运行状态。 
  2.2.2 阈值设置。断路器由合到分时加判有功量测值,零漂值设为0.005兆瓦,由分到合不判有功量测零漂。 
  2.3 延时判断 
  判断断路器遥信状态与上一次状态变化的时间间隔30秒,可以有效防止重合闸后断路器合闸推送状态切换;加遥信状态持续延时判断10秒,防止站端装置异常跳变或断路器位置信号抖动造成的频发。 
  2.2.4 设备侧运行状态流转演示。 
  2.3 线路 
  以断路器停复电判断为基础。 
  2.3.1 内联线路。判断内联线路起始侧和终止侧的断路器的遥信状态,线路两端任意一端断开则表示“停电”状态,当线路两侧同为合位则表示“带电”状态。 
  2.3.2 T接线的判断。设置一虚拟T接站作为T接线的终止侧,人工设置T接线断路器始终为合位,只需判断起始侧断路器的状态。 
[上一页1  2  3 [下一页]