提高变电站监控系统信号设置的合理性

2016-08-09 10:05 来源: 互联网 作者:乔婷 浏览次数 2782

  2 信号设计中存在的问题 
  第一,因为会将得到的信号向上传递,但是在传递的过程中没有依据相应的标准对信号进行分类,造成归类不够清晰,进而对监控人员的正常工作就会带来一定的影响。 
  第二,一旦发生事故,会将很多的信息上传,而且还会不断刷新信号,这样工作人员很难按照规程的有关要求将事故信息及时的上报,只有通过多次的筛选和查找,进而对事故的上报时间就会严重的拖延。而且在专业的技术领域内包含了大量的数据信息,工作人员不用费劲心思地去琢磨和了解,所以需要尽量做到简化 
  处理。 
  第三,有冗余或者缺失的问题容易出现在部分信号中,因此需要进行及时的合并与添加,此外,对于监控信号的命名要求与规定也需要认真地予以关注,保证种种类型信号的作用能够被切实地发挥出来,将工作人员的查询次数和时间减少,并且将信号判断的效率有效地提升上来。 
  第四,没有将后台监控机运行状态及RTU通信状态的监控信号合理地设置出来。一旦中断了RTU通信机或者有死机问题出现在后台监控机中没有被及时发觉,这样对事故信号的运行效果必然会带来较大的影响,监控工作人员的应对事故的速度也会受到严重的影响。 
  第五,对于存储和打印的事故信息,监控系统也存在一定的问题,事故信息很难被工作人员第一时间调取出来进行打印,并且自动清理机制和信息的存储机制也没有被设置于系统中,这样对于波形和数据的存档和调取也会带来一定的影响。 
  3 提升监控信号合理性的措施分析 
  3.1 将保护动作信号简化,将保护告警信号分解 
  在处理事故时,工作人员必须首先将事故情况判断出来,将事故出现的原因及时地找到,向有关部门及工作人员那里进行及时的汇报。在分析一些事故时,对于保护动作情况、故障数据图形和设备情况都需要进行认真的了解与分析。所以可以简化设置一些线路和元件的信号,可以合并两套装置所发的信号,将管理保护与监控后台的作用充分的发挥出来,进行层层监管。当有事故出现在系统或者设备中后,有跳闸问题出现在保护动作中,这时就会相应地启动监控后台事故音响,将事故的画面呈现出来,但是需要有着明了简洁的事故信号,有利于快速地分析与判断,而且通过现场装置处或者保护管理机制就可以详细地记录和了解事故的实际情况,从而有效地分析所出现的种种事故。 
  3.1.1 当有异常情况出现在保护装置中,就会相应地退出异常的保护功能,但是还会持续地运行装置的剩余保护装置。然而在闭锁了保护装置后,整个保护就会完全停止运行。两种情况有着不同的性质,因此也就有着不同的处理方法。 
  3.1.2 当有异常警报在保护中被拉响,一旦处理不够及时,这样闭锁的情况就极易发生,这时一旦合并了两个信号,并且在点亮的状态下控制信号光字牌,这样对于另外一个保护运行情况就很难有效地进行监控。一旦因为异常情况停用了一套保护,因此如果将剩余那套监视的作用充分发挥出来意义就非常重大,所以必须要拆分掉此类信号。 