500kV变电设备运行故障及处理措施探讨

2016-08-18 13:19 来源: 互联网 作者:温超 浏览次数 2560


  2.3铁芯出现故障 
  铁芯出现的故障严重时甚至会烧毁铁芯,增大500kV变电设备的空载损失。铁芯出现故障的原因多是因为铁芯把螺杆夹得过紧引起的绝缘损坏,铁芯内部存在两点连接,铁芯内部出现环流以及局部发热。 
  2.4绕组故障 
  匝间短路、断路,绕组相间短路都属于绕组故障。绕组故障的原因是多方面的:比如制造工艺存在缺陷,局部绝缘出现问题;变电设备正常运转过程中有杂物落入造成局部温度过高;受潮导致油道被阻塞;绝缘油不纯使绕组暴露在空气中等。 
  绕组故障的显著特征有:油温会明显地升高,电源侧的电流也会明显地上升,同时可以听见吱吱的声音【2】。 
  3 关于变电设备的故障处理办法 
  500kV变电设备的稳定性关乎其工作的效率和安全的运行,及时有效地排除故障,从源头上预防故障的发生,在故障发生时有效地快速地排除故障,排除故障后做好记录,才能够真正实现变电站高效安全的管理和运行。 
  3.1 加强维护 
  加强对500kV变电设备的维护要做到在铭牌技术规定的范围内操作,运行电压尽量保持在分接头额定电压的水平,最多不得超过额定电压的105%【3】。关于油温应当注意在保持在规定的范围内,以保证绝缘的程度达到要求,同时避免出现绝缘油劣化等情况。相关的油温要求见下表1(500kV变压设备规定油温范围【4】)。 
  3.1.1判断输变电保护误动的方法 
  500kV变电设备出现差动保护时主要检查两个部分:主变压器及其三侧差动区。发生差动保护时维护人员要细致观察瓦斯继电器、油色、油位是否发生变化。油色变化则说明输变电设备发生故障,瓦斯继电器则需要注意是否混入空气,注意及时将空气排尽。500kV变电设备的主变区和差变区都没有出现问题时,则可以认为是保护误动。 
  3.1.2处理铁芯故障的方法 
  先是直观的对铁芯外部进行观察,然后测量比较各项绕组的直流电阻,最后对片间的绝缘电阻通过电流表法进行测量。 
  3.1.3控制谐波影响 
  谐波会使500kV变电设备在正常运行时受到影响,即使不能消除也要尽量抑制谐波。首先加强对500kV变电设备的分析,对于部分容易受到谐波干扰的设备要尽量远离常规电器。电抗器和电容器串联也可以减少谐波的影响【5】。另外,可以逐步使电力系统的应用比例上升,从而达到减少谐波影响的效果。 