鲁西站广西侧柔性直流桥臂功率模块旁路跳闸事件分析及整改措施

2017-01-23 11:43 来源: 互联网 作者:郝良收 浏览次数 2490


  4 整改建议 
  原因调查清楚后,是由于运维人员在广西侧柔直换流阀进行消缺后未按照设备运行的正常状态开启阀塔的内冷水出水阀门导致该阀塔运行后无法散热,最终导致功率模块损坏,柔性直流闭锁跳闸。鲁西换流站广西侧共有30个阀塔,30个阀塔间水路连接采用并联设计,每个阀塔采用2进2出的DN50管道,每1条管道均配置了检修阀门。 
  现场阀冷运行数据,进阀流量230L/S,进阀压力0.38MPa,回水压力0.16MPa。鲁西站广西侧共有30个并联阀塔,单个阀塔压损较小,如其中一个阀塔进出水阀门未打开或阀塔堵塞,无法从阀冷运行数据上进行判断。在大型停电定检、消缺后难免存在人为未打开阀塔的冷却水进出水阀门,造成类似的直流闭锁,设备损坏的事件。提出如下整改方案。 
  方案一:鲁西站广西侧阀厅管路设计时,阀塔进出水处预留有仪表阀门和接口,为了减少现场工作量,方便现场对运行压力进行观察,在每个阀塔进出水的管道上安装压力表,每个阀塔共安装4个压力表,仪表安装于下图中法兰接口位置。正常工作时,每个阀塔的进出水压力差基本一致(即流量基本一致),当压力差降低或上升时,说明阀组运行流量偏小,需要检修维护。 
  方案二:在每个阀塔进出水的管道上安装一个压差表,每个阀塔共安装2个压差表,仪表安装于法兰接口位置。正常工作时,每个阀塔的进出水压差值基本一致(即流量基本一致),当压力差降低或上升时,说明阀组运行流量偏小,需要检修是否正常。 
  方案三:在每个阀塔进出水蝶阀上安装一件行程开关,可检测阀门检测状态,当阀门开关时,能作出相应的提示,当阀门不在开位状态时可报警,可5个阀塔作为一组信号进行上传。 
  参考文献: 
  [1]鲁西换流站运行规程[M].兴义:南方电网超高压输电公司天生桥局,2016. 
  [2]鲁西换流站广西侧柔性直流换流阀维护手册[M].西安:西安西电电力系统有限公司,2016. 

[上一页1  2 

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。