2016-08-09 10:05 来源: 互联网 作者:乔婷 浏览次数 2783


  根据这些进行推断,就开关总闭锁信号而言,可以闭锁开关本体信号,对于报警信号,例如N2、SF6报警和油压等需要认真地进行划分,对于它的异常情况需要进行认真的监视。 
  3.2 将性质相似的信号进行合并与删除   

 

      就一些信号而言,因为它存在的异常情况在其他信号中也可能存在,就是有着相同的内涵,外延比其他信号小,但是一些信号有着相同的性质,只有存在不同的所发位置,这样才可以删除或者合并此类信号,并将后台信号简化。 

  比如,在对回路进行操作中,在控制回路断线中存在着此信号,这样失去了直流电源后,控制回路断线信号一定会被发送出来,并且在发出该信号时,工作人员对直流电源一定要认真、细致地进行检查,所以控制回路断线信号要大于直流电源消失信号,因此能够完成相应的合并。 
  在保护动作断路器跳闸的过程中,就会随之出现出口跳闸信号,该信号出自于操作箱,而保护动作信号也会从保护装置自身发送出来,而且通过操作箱的指示灯能够反映出该信号,所以有着重复的信号含义,因此可以将其省略不计。 
  因为在操作箱中还会发送出断路器位置三相不同的信号,发自于开关本身,通过保护装置将交流电压消失信号发送出来,因此它们有着相同的含义,所以可以进行合并处理。 
  3.3 将提示信号设置于一些特殊运行方式中 
  比如具有就地操作功能和远方操控功能的断路器,在平时运行中,都是属于遥控状态,所以可以将就地操作的信号设置于监控信号中,从而警示工作人员要细致地关注眼下的操作情况,同时因为在继电器的接电处设置了断路器的位置,因此该信号还能够警告相关工作人员关注当前情况下断路器的工作情况,从而将断路器的具体位置准确地反映出来。 
  同时可以将线路TV的间隔装设进去,使当前的特别运行方式可以被工作人员清晰地认识到,同时在对线路TV二次回路的完整性进行监视方面也发挥着巨大的作用。 
  3.4 应该规范、明确地命名监控信号 
  通过实际情况调查可以发现,因为受现场传统信号命名、现场具体接线和设计方案等方面的影响,在改造完变电站后,没有依据有关规范命名监控信号的问题时常发生,变电站内部类型相同的信号、型号相同的设备在命名的过程中也会存在相应的差别。所以,一定要统一或者明确,从而令工作人员能够更加方便地去掌握和理解。 
  例如这样的案例,当保护装置将信号发送出去后,分析其现状能够发现,有通过保护装置命名的,有通过保护屏命名的,所以一定要统一地进行治理,确保工作人员能够更好地进行把控。此外,对于调度命令的习惯与要求一定要严格的遵循,所以可以用一定的数字来进行保护命名。 