当NTV>=3 时,计算出有效温度信号的平均温度TRIC-AVG及最大温度TRIC-MAX
3.1.2 热电偶一阶滤波一阶滤波的作用是减小信号的跃变对系统带来的影响。用TRIC 采集和TRIC 分别表示滤波前后的信号,计算原理如下:
3.3 热电偶温度值跳变对饱和裕度的影响
以022MT 为例,温度值从1200益开始恢复到实际值。当跳变过程中出现1100益左右的值,通过一阶滤波环节处理后的温度值大概为305益,正好在有效性验证模块的范围之内(292+28),不会被系统剔除,即成为了堆芯最大温度,相比于最大温度292益上升了约13益,饱和裕度下降至50-13=37益。随着热电偶信号逐渐恢复正常,堆芯饱和裕度也逐渐恢复正常。
3.4 热电偶断线后跳变至1200℃原因分析
热电偶信号经现场送至机柜进行冷端补偿后,送至板件进行V/A 转换成4~20mA 信号输出显示。为降低温度值阶跃的影响,热电偶在断线后,系统内对应的温度值不会突变至无效,它会在1~2s 内逐渐上升至最大值再变为无效。当热电偶温度值变为无效时,板件输出为20mA,相应温度显示1200益。那么热电偶在恢复接线的瞬间,温度值会从1200益逐渐恢复。如果过程中出现了可信的较大温度值,就会造成堆芯饱和裕度的波动。
3.5 预防措施
共有两种办法可以避免饱和裕度波动,一是将板件进行改造,使热电偶在断线后输出下限值-300 摄氏度。二是对信号进行强制,使之不参与运算,从而避免裕度值波动。
由于系统设计及采集板的输出特性,不排除板件存在共性,单独更换板件并不能保证达到预期效果。
将相应的热电偶信号强制为当前值,这种处理方法可以将断线的热电偶值固定在一个合适的值,使之不参与堆芯饱和裕度计算,从而避免出现裕度的波动。