3.2氨基磺酸初洗
氨基磺酸初洗主要为清洗水冷壁管内的积垢,所以炉内液位可控制在汽包可见液位。可配制10%的氨基磺酸,1%柠檬酸混合液,升温至30-40℃打入炉内,维持8小时。此时应关闭送引风挡板,以便维持炉内温度。
3.3水冲洗
氨基磺酸初洗结束后,全开定排门,打开排放总门,排出酸洗液至冲灰沟。关闭排放总门,然后启动上药泵从定排母管上除盐水,上至气包可见液位,全开定排门连续冲洗下联箱内残酸及残渣,直至出水澄清PH≥5为止,水冲洗结束。
3.4EDTA协调清洗
EDTA浓度8%,pH 5.0~5.5,乌洛托品 0.3%,联氨 2000ml/L,MBT 0.03%, OP-100.01%,温度130~140℃,时间6~8 小时。
EDTA协调法清洗时炉膛需用 1.5mm~2.0mm油枪点火,对角喷燃,维持汽包内压力2.5~3.0kg/cm2,酸洗液温度在130~140℃,保持锅炉一定的蒸发量。
3.5钝化
当残余EDTA浓度大于0.5%并维持两小时不变,铁离子浓度稳定时,达到清洗终点。调整药液pH值在8.5~9.5之间,酸洗液温度在130~140℃,钝化四小时结束。
3.6水冲洗
EDTA酸洗结束后,启炉前锅炉运行串水冲洗至炉水达到锅炉运行水质标准为止。
3.7清洗前的准备
临时系统安装完毕,进行了水循环试验。准备工作就绪,并进行了现场检查:
(1)临时管道及设备按系统图要求安装完好。
(2)补水管管径基本满足清洗需要。
(3)蒸汽管满足加热要求。
(4)在汽包内安放了指示片和样管。