Gy=tan?兹y (2)
综合倾斜度G为杆塔偏离中心线的倾斜值与监测点地面高度之比。
G= (3)
根据《DLT 741-2010架空输电线路运行规程》中的相关规定,50m及以下杆塔综合倾斜度不应大于1%,即10mm/m,50m及以上杆塔综合倾斜度不应大于0.5%,即5mm/m。
2.2 实际应用中存在的问题及分析
经过大量安装试验,倾角传感器安装时很难与杆塔保持水平,因此传感器测得数据并不准确。图2是某在线监测厂家设计的传感器与杆塔连接使用的铁片,从图中看出传感器与杆塔分别通过螺丝与该连接片的两端相连,实现传感器对杆塔倾斜的实时监测。传感器和杆塔与连接片通常不能保证绝对平行,例如不同点的螺丝受力不一样,微小的偏差都会引起传感器的巨大误差。表1是山西公司高仿1线安装时,6套杆塔倾斜装置监测的数据。从数据上分析,其数值都超过国家相关标准,不具有实际参考意义。
文章对涉及山西的65套杆塔倾斜装置进行了跟踪分析,发现杆塔倾斜监测装置在未进行数据处理情况下,数值偏差大,造成大量装置停止使用,浪费财力。
2.3 改进后的杆塔倾斜监测效果
目前,杆塔倾斜监测技术尚未成熟,从长期分析来看,杆塔倾斜监测装置数据变化值相对稳定,其传感器监测值能够达到准确、持续地反映当前杆塔的实际状态,而非实际杆塔倾斜值。为了实现杆塔倾斜监测装置的实用化,文章选取了山西10套杆塔倾斜装置作为试点,对其进行数值处理,从而达到有效应用。
由于在安装时,倾角传感器无法与杆塔横担保持平衡,所以,安装后的初始值(假设这个初始值为A)不是杆塔实际的倾斜值,固然以后每次测得的值(设这个值为C)都不准确。同时文章安排当地供电公司实际测了安装杆塔倾斜装置当时的杆塔倾斜值(设这个值为B)。为了准确反映杆塔实际倾斜值,真正发挥在线监测的作用,将C-A+B作为最终数值传给状态监测系统(C-A是杆塔倾斜监测仪测得的杆塔倾斜变化量,B是实际测量值,B+C-A作为杆塔倾斜检测仪测量杆塔实时数值)。
从表2看出,修改过初值的杆塔倾斜监测值真实度大大提高。图3为高仿1线30#塔监测画面,其监测值为9.6mm/m,接近报警值10mm/m,应引起当地运维人员的注意。实际情况也是如此,该杆塔计划在今年大修中进行扶正处理。
2.4 在线监测装置的入网考核