3系统数据处理
基于Labview的配网温度监测系统的数据处理主要包括三部分:数据写入、数据读取、数据编码。该部分是系统的核心部分,用到了Labview的串口读取、串口写入、字符串处理、显示控件、数值比较等功能。
3.1数据的写入
数据写入是为了进行变压器的选择。本文通过下拉菜单选择变压器,下拉菜单每一项都有对应数值,代表不同变压器,利用数值转字符串控件和字符串连接控件对指令进行编码,再通过串口写入控件,将指令写入串口向下位机发送,完成指令下达。
3.2数据读取
通过串口读取控件读取串口的信息,再用搜索字符串控件和截取字符串控件对下位机反馈回的数据进行译码,并通过显示控件显示出来,同时通过数值比较控件将译码结果与定值比较,若温度高于定值,则发出告警信号,告警灯亮红色,若低于温度定值,则告警灯亮
绿色。
3.3数据编码
3.3.1指令编码。指令编码是指由系统向下位机发送用于选择采集哪台变压器温度的编码,指令编码由4个字节组成,第1个字节为报文头,固定为aaH,中间两个字节为变压器地址,可取0000H-FFFEH,最后1个字节为停止符,固定为FFH,其结构表1所示:
3.3.2数据编码。数据编码是指由下位机向系统发送的相应变压器的温度数据,数据编码由5个字节组成,第1个字节为报文头,固定为aaH,第2个字节为A相温度数据,可取00H-FEH,第3个数据为B相温度数据,可取00H-FEH,第4位为C相温度数据,可取00H-FEH,最后1个字节为停止符,固定为FFH,其结构表2所示:
4结语
本文利用Labview编程,开发出一套配网温度监控系统。该系统的开发完成了温度远程采集上位机方案,配套相应硬件电路,便可实现温度的远程监控,该方案合理地解决了变压器地域分布广泛、温度采集耗时长的问题,实现了温度的集中采集。采用该系统,可以在短时间内集中采集到所有变压器的温度,提高了工作效率,减少了户外工作时间,有效地减轻了配网运行人员的工作负担。
参考文献
[1]耿欣,刘磊.基于单片机和Labview的温度系统的设计[J].黑龙江科技信息,2015,(32).
[2]郭宗莲.基于GPRS无线通信的配变监测系统设计[J].电力系统保护与控制,2008,(23).