  2.5 泵运行中出现无流量现象 
  原因:①箱罐液位低,泵内进入空气产生气蚀现象;②泵的入口或出口滤网堵塞;③泵自身故障;④集水坑泵真空罐漏真空。 
  处理:①泵启动时,严格按规程操作,防止泵内进气;②检查泵的吸入管是否有砂眼.导致泵内进气;③检查泵的入口或出口滤网是否堵塞,并及时清理;④检查泵是否有异常振动和异音,及各部位的温度是否正常,判断泵自身是否存在故障;⑤检查集水坑泵真空罐管道连接法兰是否漏气。 
  2.6 脱水机异常和故障处理 
  (1)真空度偏低现象:①气液分离器真空下降;②旋流器底流浓度太高,不能铺满滤布;③真空泵声音异常。检查及处理:①检查气液分离器及真空泵工作是否正常;②检查真空母管至滤液罐的所有法兰和接口有无泄露;③检查滤液泵工作是否正常,滤液罐液位是否偏低;④检查脱水机上石膏浆是否均匀满布;⑤检查皮带有无破损、密封水流量是否正常;⑥根据以上各项采取针对措施。 
  (2)真空度偏高现象:①气液分离器真空异常升高;检查及处理:①检查气液分离器及真空泵工作是否正常;②检查真空皮带机是否跑偏;③化验吸收塔浆液,检查亚硫酸盐是否偏高,造成滤布堵塞。电源故障:①当因电源故障造成脱水机跳闸时,应检查给料装置确已关闭;②待查明原因后重新启动脱水机。压缩空气消失:①压缩空气消失时,如果设备处于自动运行方式,则所有设备将自动停止;如果是手动运行方式,则应检查给料装置是否已关闭;②按正常步骤停止脱水机;③待查明原因后重新启动脱水机。 
  2.7 吸收塔浆液pH异常 
  原因:①石灰石浆液供给量或浓度下降;②石灰石纯度下降;③ 石灰石供浆泵虹吸破坏;④锅炉投油助燃;⑤电除尘器运行异常或部分停运,烟尘浓度增大。现象:吸收塔浆液pH由正常值逐步下降至5.0以下。处理:①增加石灰石浆液供给量;②检查供浆系统设备运行情况,若虹吸破坏时,应切换备用泵;③检查石灰石浆液浓度是否保持在适当范围,若小于一定只值时,应增加给粉量,将浓度恢复;④若石灰石浆液供给正常,pH由正常值逐步下降至5.0以下,联系锅炉是否有投油助燃,若投油时,应打开烟气旁路挡板门,将FGD烟气量减至50 %运行,尽快使pH恢复。⑤若石灰石浆液供给正常,pH由正常值逐步下降至5.0以下,注意观察原烟气烟尘浓度,若吸收塔入口烟尘浓度(标准状态下)超过200mg/Nm3以上,电话联系除灰值班员,并打开烟气旁路挡板门,将烟气量减到50%以下,并将石膏系统旋流稀液外排,直至pH恢复。 
  2.8 氧化风机故障 
  现象:氧化风机跳闸,报警。原因:①风机出口风温过高;②电机绕组温度过高;③电机轴承温度过高。处理:①如氧化风机运行不正常,查明原因并作相应处理。②若氧化空气喷嘴中长时间没有氧化空气,则必须清洗管道。 
  2.9 仪用压缩空气气源中断 
  现象:仪用压缩空气压力下降为0。原因:全厂压缩空气系统出现故障。措施:①迅速联系检修。与检修配合查明原因,及时恢复压缩空气正常;②停止一切操作;③短时间不能恢复,准备停运脱硫系统。 