  2.1 外界干扰 
  2.1.1 过电压干扰雷击时正逆变换过程引起的过电压,通过架空线路、绝缘电线、电缆和电气设备的对地电容,产生对地泄漏电流,使剩余电流保护器发生误动作,甚至直接损坏。过高时将造成保护器电源及电子电路的损坏、带有失压脱扣器的自动开关脱扣线圈烧坏;过低时会引起失压脱扣线圈开关跳闸、合闸控制回路不能启动、带有机械闭锁装置的电磁开关因吸跳功率不足,使脱扣速度缓慢或拒动。 
  2.1.2 铺设的各种线路与投入使用的用电设备在施工地进行照明的过程中出现了线路的乱搭乱扯的情况,造成了线路的提前老化、线路与通电设施的绝缘电阻降低、电流泄露甚至是出现接地的情况,造成了漏电保护设备多次出现状况影响正常的使用。因为漏电开关的输出终端的线路的绝缘电阻降低与接地线接零线的保护,在进行漏电保护设置安装的过程中,电源的中性点没有接电。在出现触电情况的过程中降低了灵敏程度与拒动的现象。 
  2.1.3 环境条件变化干扰 
  这里最主要的是指环境条件,例如夏季温度升高,雨季温润潮湿;或者是漏电保护设备周围安装了带有强烈振幅的电器设施;或者是在运行的过程中长期接受有害气体的不断腐蚀与侵蚀;使得漏电保护设施的电子组件的电磁圈与组成结构等的绝缘程度下降、出现霉断与锈蚀的情况,最终使得漏电保护设施出现错误举动或者是拒动现象。 
  2.2 漏电保护器接线错误 