  3.1漏电保护 
  如果电网的绝缘电阻比某一数值小时,当人触及之后就会发生触电的危险,同时,漏电会造成设备的损坏,造成短路的事故,并且会造成漏电火花导致瓦斯爆炸等。基于此,对于煤矿井下的供电系统而言应该安装漏电设备的监控装置进而监视设备的漏电,绝缘情况。一般而言,保护功能包括有选择性漏电保护与无选择性漏电保护。 
  1)无选择性漏电保护。基于附加直流电源的原理进行保护。对于包含了对地绝缘的电阻检测回路中增加附加的直流电源,对于直流电流变化进行监视,从而对绝缘电阻进行了监视。该装置通常和低压的自动馈电总开关结合使用。其优点是工作可靠,结构比较简单,但是不足是造成的停电的范围比较大,同时对于漏电的线路不容易判断。因此,应用比较少。 
  2)有选择性漏电保护,基于零序电流保护的原理。从零序电流互感器获取零序电流信号。如果没有发生漏电,那么一次侧的三相电流是对称的,此时电流的向量和是0,二次侧没有输出电流;如果发生漏电时,一次侧的三相电流不对称,此时电流的向量和不等于0,二次侧有输出电流。该装置配合分路开关进行使用,对于故障线路容易查找,同时停电的范围比较小,因此应用的比较广泛。 
  3.2过流保护 
  煤矿供电系统中过流保护主要包括短路保护以及过载保护。 
  1)供电系统的短路保护。如果供电设备,线路的绝缘等遭到损坏,接线出现错误等,都可能发生短路。当发生短路时,瞬时故障电流通常是额定电流的数倍甚至数十倍,造成了配电线路或者电气设备由于过流造成的电动力损坏。煤矿供电系统的短路保护应该动作的时间比较短,同时设定较大的动作值,实现在较短的时间内将电源切断。通常采用电子式继电器与电磁式继电器进行短路保护。 
  2)供电系统的过载保护。过载指的是电气设备的工作电流或者电动机的运行电流比其额定的电流大,一般不超过额定电流的1.5倍。造成电气设备或者电动机过载的原因是多方面的。比如突然增加负载,电网电压降低或者断相运行原因。当电气设备或者电动机出现长期的过载运行时,电气设备或者绕组的温升比允许值大,造成了绝缘的老化。过载电流的大小影响着过载保护的时间。过载保护的动作延时由过载的程度决定。过载的程度越小,延时就比较长;过载的程度比较小,那么延时就短。时间继电器构成了延时环节,当发生过载时,电流继电器发生动作,触点和时间节电器线圈相连接,通过延时时间继电器的触电发生动作,执行机构开始动作,使得主回路的电源被切断,并且有过载信号发出。电子式节电器,电磁式继电器以及热继电器等可以实现过载保护。 
  4结束语 
  煤矿电气安全的基础是电气设备以及供电系统的保护。因此,任何煤矿都应该有专业的技术人员对煤矿的电气安全负责。为了强化对煤矿电气设备以及供电系统的安全管理,应该健全责任制度,一方面通过加强对煤矿电气设备及供电系统的技术检查,另外一方面,对专业人员进行定期的培训,考核,使其能够真正履行电气安全管理的职责,从而确保煤矿的安全生产。 