手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 浅谈10kV柱上开关倒闸操作(停送电)的改进意见

浅谈10kV柱上开关倒闸操作(停送电)的改进意见

2014-12-02 10:40 来源: 互联网 作者:涂伟军 浏览次数 2395


  1.3 改进意见(解决措施) 
  (1)在第六项后增加“在负荷侧刀闸A、B、C处验电,确认无电压”;(2)在第八项验电后进行“放电”,然后对停电区域和设备进行绝缘电阻的检查并记录吸收比。 
  1.4 改进后的停电流程 
  (1)下达、接受工作任务;(2)工作准备(填写、审核工作票和作业指导书,个人防护工具,安全工器具,领用登记,检查车辆);(3)报调度许可;(4)布置作业现场;(5)核对设备运行方式(防止走错间隔,核对线路开关编号,开关在合闸位置,刀闸在合闸位置);(6)断开开关(断开开关,检查开关在分闸位置);(7)在靠工作点侧刀闸处验电确认无电压;(8)拉开刀闸(防止带负荷拉刀闸,先拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸,先拉中相,后拉边相);(9)验电(在两侧验电,确认靠工作点侧确无电压);(10)放电后对停电区域的线路设备遥测绝缘电阻并记录吸收比、温度,温度若不合格则进行进一步查找隐患设备并进行隔离;(11)装设接地线(防止带电装设接地线,先装设接地端,后装设接地端);(12)悬挂标示牌;(13)报调度;(14)汇报、记录、工作结束(工器具入库、工作记录、工作汇报)。 
  2 10kV柱上开关倒闸操作(送电) 
  2.1 现有送电业务流程 
  现有送电业务流程详见图2: 
  (1)下达、接受任务;(2)工作准备;(3)报调度许可;(4)布置作业现场;(5)核对设备运行方式(核对线路、开关编号、检查开关在分闸位置、检查刀闸在分闸位置);(6)拆除接地线(防止带接地线送电,先拆导线端,后拆接地端);(7)取下标识牌;(8)合上刀闸(先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,先合边相,后合中相);(9)合上开关(合上开关,检查开关在合闸位置);(10)报调度;(11)汇报记录,工作结束(工器具入库、工作记录、工作汇报)。 
  2.2 存在问题 
  (1)停电区域的电气设备由于自身存在较严重的绝缘偏低,停电后温度下降,存在吸潮,导致绝缘进一步下降为不合格;(2)漏拆接地线,将导致带接地线合开关的恶性操作事故;(3)停电区域存在私自作业,送电时将发生人身事故;(4)如停电时间发生外力破坏(如顶管作业、外力撞击等)或设备有抛掷或遗留金属物,送电时将导致线路跳闸。 
  2.3 改进措施 
  在第七项后对停电区域设备进行绝缘检查,判明停电区域绝缘合格后送电。 
  2.4 改进后的送电流程 
  (1)下达、接受任务;(2)工作准备;(3)报调度许可;(4)布置作业现场;(5)核对设备运行方式(核对线路、开关编号、检查开关在分闸位置、检查刀闸在分闸位置);(6)拆除接地线(防止带接地线送电,先拆导线端,后拆接地端);(7)取下标识牌;(8)合上刀闸(先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,先合边相,后合中相);(9)合上开关(合上开关,检查开关在合闸位置);(10)报调度;(11)汇报记录,工作结束(工器具入库、工作记录、工作 