分布式备自投优化设计与应用探索

2014-12-25 11:34 来源: 互联网 作者:刘晓阳 浏览次数 2519


   
  图1  保护配置方案图 
  基于过程层采样值(SMV)传输的分布式备自投与常规备自投具有极大的相似性,在开关量和模拟量的采样方式上完全一致,仅在传送介质上有所不同,在分合闸出口上则采用了经过网络交换机输出信号跳合开关的方式。某些变电站由于在设计上采用了“直采直跳”的方式,这与常规变电站完全相同,因此,此种方式仍然属于常规保护功能定义范畴,在保护原理方面并没有跨越式的升级发展。 
  2.2  基于间隔层GOOSE报文的分布式备自投 
  基于间隔层GOOSE报文的分布式备自投功能是由不同保护对象的间隔层装置共同完成的,由各进线保护测控装置完成进线有无电压和电流、母线有无电压的判别。由分段智能接口单元完成分段开关位置的采集,由线路智能接口单元完成线路开关位置的采集,将获得的信息通过网络传输给主逻辑单元,完成运行方式识别和动作逻辑判断。 
  此方式开关量和逻辑信息采用IEC61850标准GOOSE信号,通过数字传输网络传输给主逻辑单元,逻辑输出结果也以GOOSE方式传输给分散执行单元,完成开关的跳合。这样能够更加灵活地实现备自投功能。备自投可以存在于任意间隔的保护测控装置中。 
  结合上述概念,并根据图1所示变电站的现场情况,笔者将110 kV备自投功能按照所提出的理论进行了全新设计。具体备自投逻辑功能实现为:①采样值(SMV)的获取。110 kV两段母线电压输出数字信号通过光纤到110 kV电压合并单元,再通过电压扩展单元输出到两条线路的合并单元,实现采样值的合并处理。110 kV线路保护测控装置从110 kV线路保护合并单元取到所需用到的电压电流量。②备自投逻辑功能的实现。备自投逻辑功能由分段保护测控装置和线路保护测控装置共同完成。线路保护测控装置完成备自投功能的分散执行,同时,分段保护测控装置结合由智能接口单元通过GOOSE信号传输的线路断路器位置,完成110 kV备自投功能的集中处理。 
  保护测控的配置具体为:①进线Ⅰ测控装置中配置备自投功能模块,包括当进线Ⅰ无流时,发出进线Ⅰ无流GOOSE信息;检测Ⅰ母线电压状态,发送Ⅰ母线有压或无压GOOSE信息;完成Ⅰ母线PT断线告警判别;将DL1开关量信息以GOOSE信号形式传输给主逻辑单元;接收主逻辑单元下发的GOOSE命令,驱动DL1动作。②进线Ⅱ测控装置中配置备自投功能模块,包括当进线Ⅱ无流时,发出进线Ⅱ无流GOOSE信息;检测Ⅱ母线电压状态,发Ⅱ母线有压或者无压GOOSE信息;完成Ⅱ母线PT断线告警判别;将DL2开关量信息以GOOSE信号形式传输给主逻辑单元;接收主逻辑单元下发的GOOSE命令,驱动DL2动作。③分段保护测控装置中配置备自投主逻辑单元,包括检测DL3开关量信息;接收各分散功能模块发送的GOOSE信息,经运行方式识别和逻辑判断,以GOOSE信息形式给各分散功能模块发送逻辑判别结果。
    
如果备自投主逻辑单元单独设立装置或集成在其他保护装置内时,只需要将上述分段开关DL3的状态位置以GOOSE信号方式上送即可。 
  线路备自投功能的动作执行由分段保护测控装置通过GOOSE信息实时传送到110 kV线路断路器的智能接口单元完成。备自投的动作逻辑和常规备自投相同,在此不再赘述。此外,装置所需的闭锁备自投信号可通过GOOSE信息得到。 