W1+∑KhWh,存在的误差△=∑KhWh<0,计量时存在部分谐波电能;如果选用电子式电能表,其计量结果接近W1+∑Wh,误差△=∑Wh>0,计量中含有全部谐波电能。非线性用户(谐波源)感应式电能表的计量结果为W1-∑KhWh,存在的误差△=-∑KhWh<0;电子式电能表的计量结果接近W1-∑Wh,误差△=-∑Wh<0,并且误差绝对值更大。由此可见,在计量过程中,两种电能表都不能准确计量有功电能。对于线性用户,电能值大于基波有功电能,而对于非线性用户,电能值小于基波有功电能,不利于维护电力企业和线性用户的利益,并且应用电子式电能表存在误差绝对值大的情况。如果选用此种计量方式,必须要选用专门的基波有功电能表。
3.2 技术管理
为了降低谐波对电能计量的影响,对于存在电压或者电流波形畸变的用户,应该选用新型的数字电能表计量,或根据谐波测量的实际情况选用滤波装置,尽量降低电力系统中存在的谐波含量,减少谐波对电能计量造成的影响,提高电能计量结果的精确度。