手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 杆塔倾斜在线监测系统在山西电网的应用

杆塔倾斜在线监测系统在山西电网的应用

2016-07-07 14:21 来源: 互联网 作者:刘宏 赵虎元 浏览次数 2807


    对于电池和通信问题,在考核期间都可以反映在数据丢失率这一指标上。数据丢失率是指一段时间内该监测装置依据采集周期采集数据缺失的次数占总次数的百分比,如式(4)。
  数据丢失率=×100%(4) 
  其中装置数据正常是指在主站系统中可根据采样周期完整统计出有效数据,而未按采样周期采集的视为数据缺失。 
  为了能实现杆塔倾斜监测装置准确性入网考核,有地市公司采取如下考核指标,数据误差率是指一段时间内某一监测装置所采集数据的偏差值与实际值的相对偏差来衡量。 
  数据误差率=×100%(5) 
  但是采用数据误差率来衡量杆塔倾斜在线监测装置的准确性并不现实。目前,国内杆塔倾斜在线监测装置采用的倾角传感器,其精度为0.05度,折合倾斜度为0.9mm/m。例如,对于山西公司长南1线139#塔装设的杆塔倾斜在线监测装置而言,其在线监测值为1.2mm/m,现场采用全站仪实测杆塔倾斜值为0.2mm/m,其数据误差率为500%,没有实际参考意义。文章认为杆塔倾斜在线监测装置目前尚未达到数值比较的水准,而我们也并非关心实际监测值,重点在于装置是否报警,即杆塔倾斜在线监测装置能否准确、持续地反映杆塔当前的运行状态。在长南1线139#塔的例子中,1.2mm/m的监测值远远小于报警值,而且与实际值存在1mm/m偏差,但它可以反映出139#塔的实际倾斜情况。 
  3 结束语 
  在当地运维公司和杆塔倾斜监测装置生产厂家的配合下,山西状态监测系统中的杆塔倾斜大部分进行了初值设定。设定后的数据准确度大大提高,实现了在线监测系统的实用性。 
  参考文献 
  [1]王钧,闫世平,高伟,等.杆塔倾斜在线监测系统的应用[J].技术交流与应用,2010,10(1):91-93. 
  [2]罗晶,陆佳政,李波,等.输电线路杆塔不平衡张力及倾斜监测装置的研究[J].湖南电力,2011,31(4):1-3. 
  [3]黄新波.输电线路在线监测与故障诊断[M].北京:中国电力出版社,2008. 
  [4]严跃成,龚守远,邱秀云.输电线路覆冰对电力网的影响及危害分析[J].水利发电,2008,34(11):95-97. 
  [5]李兴,赵华忠,李伟盛.500kV输电线路铁塔严重倾斜的快速修复[J].南方电网技术,2008,2(5):84-85. 
  [6]朱长荣.浅谈输电线路在线监测技术[J].电力技术,2001,3:86-87. 
[上一页1  2  3  4 [下一页]