  其中Krel的值一般在1.5-2之间;ICK 为没有发生故障的线路的电容电流。电缆线路的正(负)序电容计算公式为: 
  其中C2为单位长度下电缆线路导体的电容,在高铁配电线路中C2的值为0;C1为电缆导体与外皮之间的电容。 
  未发生故障的线路的电容电流计算公式为: 
  U代表线路的额定相电压,单位为V;L为线路的长度,单位为km。 
  (3)10KV配电线路的低电压与定时限低电压保护 
  低电压保护装置的动作电压计算公式为:(除去正常情况下可能的最小的工作电压的整定值) 
  其中Krel 代表的是可靠系数,通常取值为 1.2;Kr 代表的是继电器的返回系数,一般取值为1.15;Umin代表的是工作过程中可能出现的最小的工作电压(如果电力系统的电压降低了,那么大容量的电动机起动和电动机自起动时引起的电压也会降低),一般取值在额定电压的0.5-0.7倍之间;nTA为电压互感器的变比。 
  5 结束语 
  继电保护在10KV配电线路中扮演着独一无二的角色,有着无法替代的作用,只有在其自身正常运行的情况下,才能给电力系统提供正常运行的可能。本文介绍了10KV配电线路的基本结构,和继电保护的种类及工作原理。根据出现问题的不同,给出相应的保护措施,为电力系统在高铁上的实际应用,提供了安全且有效的措施。 
  参考文献: 
  [1] 樊祥叶. 高速铁路10kV配电所继电保护的研究[J]. 上海铁道科技, 2011(3):27-28. 