手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 施工现场用电设备漏电保护器的应用分析

施工现场用电设备漏电保护器的应用分析

2014-01-17 10:37 来源: 互联网 作者:翁文革 浏览次数 5928

  漏电保护器安装时,往往因接线错误或安装方式与线路结构不适应引起误动作、拒动作或达不到最佳效果。中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起;中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位;这些增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。 
  2.3 漏电保护器选型不合理 
  通过额定漏电的流经电流大于三十毫安或者大于通电设备标准电流的2倍的保护漏电设备,或者是挑选有延时效果的保护漏电设备,因为额定漏电的流经电流不断提高或者是灵敏程度的降低,使得漏电事故在发生的同时,末端的漏电保护设备没有运行,上级的保护漏电设备就会开始动作。 
  2.4 漏电保护器本身的问题 
  2.4.1 固有的局限性。目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。 
  2.4.2 质量差、参数配置不当。施工现场并没有根据相关的施工规范要求以及施工计划方案来进行漏电保护设备的购入,并且因为购入的漏电保护设备自身的质量低下,内部的实际情况质量与标准的参数标准不相符,刚投入使用的新产品就出现了误动作的情况。 
  3 施工现场科学使用漏电保护器的方法
[上一页1  2  3  4  5  6 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。