随着我国社会的不断发展,供用电的可靠性也成为了当今社会的重点。随着社会的生活质量不断的提高,用电量也呈现着剧增的趋势,当然,伴随着用电量的增加,农村配电网工程也不断的在增加,但是,新增和原有的配电网工程还存在着很多的问题,下文主要针对配电网中出现的问题分析措施。
2.1 缩小配网的故障停电范围,提高配网的转供电能力
由于农村低压配电网大多都是使用空中架线的放射性接线的形式,所以,一旦周围几千米内的线路任意一处或多处发生故障,那么,就会导致大范围的停电排查和维修。现今为了能在配电网线路发生故障排查或维修的范围缩小,我们首推使用柱上式SF开关,这个设备的主要作用就是尽量缩小停电的范围[5]。现今柱上式SF的开关分很多种,各种设备都有自身的独特功能,可以安放在配电网线路上需要的位置,更好的为农村低压配电网服务。
柱上式SF开关的优势,就是可以单独的安装在干线或支线上的中后段作为断路器进行使用,可以自动的断开有故障的电路,而且,能较好的与出线开关相互配合,有着自动断开故障线路段的功能。自动重合器的柱上式SF开关,不仅拥有着断路器的功能,还具有多次重合的功能,其主要作用是保护和控制功能的只能开关,而且,在使用的过程中,可与柱上式SF分断器开关配合使用的功能;柱上式SF自动分段器开关,还有多次重合的功能,在每次的合闸和关闸都会能够记录,但是没有独立的进行合闸关闸的功能,只能依靠上一次的记录,对故障线路重复上次的记忆操作,与重合器配合起来使用更有效,能最大限度的缩小因故障导致停电的范围[6]。当然,任何设备都存在着缺陷,而柱上式SF开关的缺点就是在检测到故障而对局部范围停电的时候,调度室和变电站却不知情,这种情况下只有用户上报停电情况才会知情,所以,有的时候这样的设备也会拖延处理事故的时间。
2.2 采取综合措施,认真解决污闪的问题
闪络在农村低压配电网正常运行中具有很大的影响,严重的可能造成设备烧毁导致安全事故的发生,所以,对于闪络的隐患要采取一定的综合措施,以进一步促进农村低压配电网安全可靠的运行。大多数的闪络现象都是因为污物导致的,污物达到一定的指标就会引起闪络现象,所以,要对一些设备,如:穿墙套管、连杆瓶、绝缘子、刀闸支柱瓷瓶等实施加强防污罩的措施。这种措施不仅能提升设备防污的能力,还能防止一些因为小动物而造成的短路情况。除此以外,还可以在变电站室的低压开关室中安装吸湿器,起到了降低空气湿度的作用。