3 本设计方案的优点
在常规变电站和基于过程层采样值传输的分布式备自投中,已有相应的测控装置完成备自投功能所需的所有模拟量和开关量的采集,单独设立的备自投装置又对这些量进行重复采集,造成设置的二次电缆或光缆较多,投运检修不方便。特别是当运行结构改变时,除了需要对逻辑处理软件进行修改外,还需要修改部分二次电缆,增加了再次投入运行的工作量和施工风险。
而本设计方案是在各间隔测控装置中完成电压、电流的判别,利用智能变电站中已有的网络结构,以GOOSE信息方式传输给主逻辑单元,逻辑处理结果再以GOOSE信息形式发出,从而实现整个备自投功能。该过程的特点是:①接线简单。由于各间隔通过直接采样相应的模拟量、开关量和保护动作信息来完成各自备自投功能模块的判别逻辑,并通过网络来传输GOOSE信息至逻辑主单元,因此,省去了室外设备区至备自投、线路保护测控装置至备自投之间的大量直联光缆和备自投装置,避免了不同设备的重复采样。②传输信息量少。各间隔采样SMV数据不再传输给主单元,而是各自采样判别后发送GOOSE信号给逻辑主单元,从而大大减轻了合并单元或网络交换机的传输负担,避免可能因此造成装置死机,进而导致信息中断。③扩展方便。变电站需要扩建线路间隔时,只需将新增设备配置的备自投功能模块并接入GOOSE网络,并对110 kV进线备自投逻辑主单元软件作相应修改即可,无需改造或更换原有的备自投装置。④兼容性强。新增线路间隔或更换保护测控装置时,任何支持IEC61850通信协议的设备均可接入备自投网络,无需进行规约转换。
4 结束语
综上所述,本文给出了一种在智能变电站中基于间隔层的分布式备自投的设计方案,采取了通过GOOSE信号来给处理单元输送判别结果的方式,又以GOOSE信号的形式把输出结果传送给保护测控装置驱动智能接口单元来完成整个操作功能,是一种更有效率和保证的方案,可在智能变电站中推广使用。
参考文献
[1]孙鸣,许航.含分布式电源接入的变电站备自投应用问题[J].电力自动化设备,2010(04).
[2]高研,高研斌,强勇乐.分布式电源对重合闸和备自投装置的影响及解决方案[J].电工电气,2012(09).