运用文章算法对该10kV大南线进行可靠性的估计与计算,表3给出了随机抽取的4个台区的可靠性估计的计算结果,表中同时还给出了同等条件下通过传统FMEA法和网络等值法所得出的结果,予以对比。
由表4中的比对可知,文章算法推算所得的台区可靠程度的三个指标与传统FMEA法相同。而网络等值法与传统FMEA的负荷点的三个指标只是近似相同,其原因为网络等值法会重复计算并列片中的设备元件故障状况[4]。故,文章所提出算法的准确性要高于网络等值法。
用三种方法分别求解整个配电网的可靠性参数,并作出比对,结果如表5所示。
比较文章算法和传统FMEA法的计算结果,其结果依然相同。再对比网络等值法与传统FMEA计算的结果,两者在3个指标上皆有不同程度的差异。
对比上述三种算法的计算量,表6列出了3种方法的计算量的演算结果。
从计算量的求解结果可以看出,文章算法的计算量仅有FMEA法的22.58%,是网络等值法的62.13%。
4 结束语
通过与传统FMEA法的计算结果对比可以得出,基于结构化编号和蚁群算法优化FMEA法的配电网可靠性评估方法是可行的。该方法不仅具有和传统FMEA法相同的准确度,而且计算量较其它方法有所减少。文章提出的可靠性评估方法可以适用于实际的配电网规划设计中,且能在一定程度上减小配电网可靠性计算的复杂程度。
参考文献
[1]吴懿雯.智能配电网故障快速恢复控制策略研究[D].北京:华北电力大学,2014.
[2]周云海,曹小伟,危雪.基于网络等值法的配电网可靠性研究[J].电器开关,2008,2:20-24.
[3]葛兴凯,程浩忠,何维国,等.微网对配电系统可靠性的影响评估[J].水电能源科学,2013,31(4):178-182.
[4]彭建春,何禹清,周卓敏,等.基于可靠性指标逆流传递和顺流归并的配电网可靠性评估[J].中国电机工程学报,2010,30(1):40-46.
[5]张鹏,王守相.大规模配电系统可靠性评估的区间算法[J].中国电机工程学报,2004,24(3):77-84.
[6]邓永保,陈永进.考虑计划停电影响配电系统可靠性评估[J].东北电力技术,2010,3:1-5.