手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 施工现场用电设备漏电保护器的应用分析

施工现场用电设备漏电保护器的应用分析

2014-01-17 10:37 来源: 互联网 作者:翁文革 浏览次数 5930

 
  形成以上情况最主要的因素就是由于一部分在工地施工的电工没有较高的知识能力,没有对漏电的开关有一个准确性的掌握,从方案制定到方案的实施,都没能够熟悉整个施工的规范要求,没有遵守标准进行施工,电工在施工时没有对建筑的临时用电的安全问题有一个全方位的把握,在面对施工现场在一定的环境与条件之下出现的用电的安全问题,没有好的处理能力,因此在提升施工安全的管理问题的同时还必须加强对施工电工人员的知识培训,所采取的预防方式必须结合实际情况与施工技术来制定。 
  3.1 避免外界干扰 
  避免过电压干扰对于雷电过电压干扰引起误动作的原因除在架空线路上安装避雷器或击穿间隙,及在总配电箱处安装150mA、0.2s的延时型漏电断路器外,为了防止中性点位移过电压损坏或降低漏电断路器的灵敏度,还应调整负载,使之尽可能均匀地分布在三相线上,调换分支线相序,减小三相绝缘电阻不平衡电流,交换中性线,使导线截面不小于各相线的导线截面。 
  3.2 正确选配安装接线 
  3.2.1 选配必须与线路相适应。漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。电源干线保护用漏电保护器与终端设备保护用漏电保护器的耐受电压有所不同。电源干线和终端发生金属性接地故障时所产生的故障电流可相差几倍。 
  3.2.2 实行分级分区保护。在某些住宅区域、工程地段、工业园或者是其他较大型的施工场地,就需要把整个施工场地根据专业与不相同的施工团队分布成不同的漏电保护设备区域,每一个保护区域之内都必须有一套完整的二级漏电的保护设施,这样在一定程度之内能够提升整个保护区域的灵敏程度,并且还能减少保护漏电设置出现跳闸情况的几率,减少因故障出现停电情况的现象。
[上一页1  2  3  4  5  6 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。