  3.2.3 要严格区分中性线与保护线。漏电保护器标有负荷侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线、不能重复接地或接设备外露可导电部分。负荷侧的中性线,不得与其它回路共用。 
  4 结束语 
  经过最近这几年不断的实践与应用的过程,保护漏电的装置在对人体无意识的接触通电设备导致触电的体况下进行预防,能够有效的减少造成的伤害,对于因为电弧性的接地情况而导致的电气方面的火灾有很好的预防效果。保护漏电设备错误的工作是施工场地多种不能预见的因素结合长时间下行程的,对于漏电保护设施必须使用正确的方式进行安装,保持接线状态的合理性;在进行通电线路的铺设的时候必须根据相应的标准进行;并且对于施工现场电工人员进行自身素质的培养与提高,尽最大的可能降低保护漏电设备的错误动作,这样对于施工场地安全用电方面也是一个重大保障,这也是对于施工流畅的正常运行提供安全的施工环境。 