关键词:Labview;配网系统;温度采集;电网监测;电力设施;变压器
1概述
为及时发现运行设备超负荷运载或存在接触不良导致发热的情况,电力系统行业把设备测温作为一项日常巡视工作。目前,获取配电变压器的出线接头温度的方法是通过红外电子枪获取的,测温工作虽然简单,但在配电网络中,变压器分布分散、数量众多,因此测温成为一项简单但繁重的工作。温度的获取可以通过多种多样的方法、不同的硬件电路实现,但是无论何种方式,最终的目的都是为了将温度以直观的方式呈现给运维人员,传统的方式是利用现场测量记录,每次测量需多人配合完成,耗费大量的人力、物力,而且只能获取某一时刻的温度,因为运维人员不可能长时间待在户外监测温度。本文利用串口获取温度信息,采用Labview进行编程,开发出一套界面友好、时效性强的温度监测系统,实现了远程温度的检测。
2系统架构
系统采用labview2014编写,Labview(LaboratoryVirtualInstrumentEngineeringWorkbench)是一种用图标代替文本进行创建应用程序的图形化编程语言。其图形化编程语言可大大缩短研发周期,同时实现界面的美观、友好性。系统组成及执行顺序如图1所示。
基于Labview的配网温度监测系统执行过程中需设置采集的变压器号。设置后,上位机通过串口向下位机发送采集指令,下位机在接收指令后,判别是采集哪一变压器的温度。然后根据指令反馈相关数据,系统接收到下位机返回数据后进行数据翻译,同时通过温度计和波形显示出来。
2.1前面板设计
基于Labview的配网温度监测系统前面板设计如图2所示。前面板中包含选择变压器下拉框,用于设置变压器号,A、B、C三相实时温度显示,显示A、B、C三相的实时温度,同时有波形显示功能,并对A、B、C三相分色显示,定值设置用于设置报警定值,当A、B、C三相中任一相温度超过定值温度,温度报警灯亮红色,串口设置用于选择硬件所在串口。
2.2系统程序框图设计
基于Labview的配网温度监测系统程序框图如图3所示。整个系统在一个while循环中,选择变压器后,对变压器号进行编码,写入串口,发送到下位机,再从串口中读取下位机反馈回的数据,进行译码,译码正确则显示出来,并与定值进行比较,高于定值温度则报警,报警灯亮红色,否则报警灯亮绿色,同时系统设置了停止键,按下则停止采集。