2017-05-26 09:19 来源: 互联网 作者:陈炳灿 浏览次数 2970

从以上分析可以看出,重合器与分段器的相互配合能够达到对配网故障的高效、高速定位、隔离等功能与功效,实际运用过程中证明,不仅操作简单、方便运行,而且能够实现自动化高效定位。经过大量的实践运行得出,该故障定位方法也存在某种问题和缺陷:第一,定位范围过大,需要调动多项电气设备;第二,重合器的反复闭合、断开将为配网带来某种冲击性影响,遇到大型故障问题时,由于重合器反复分合操作,将出现冲击性、破坏性电流,电流负荷如果过大,则可能上升至负荷的极限值,从而烧毁线路。

3.2 故障指示器定位法

将故障指示器配置于配网系统,不失为一种科学的故障定位方法,该指示器能用来采集电流与电压,能科学监测、判断配网系统中存在的故障问题,同时也能对故障信号加以指示、监督与复位,具体的结构图如图1所示:

故障指示器一般通过空间电场电位来收集配网系统的电压,通过电磁感应的方式来采集电流,凭借分析电压以及电流的实际变化情况等来具体剖析故障类型。若判定故障为短路性骨折,将自行发出标识与指令,依托于通讯系统将信号、信息等向主站传输,故障指示器的运行原理图如图2所示:

观察以上原理图可以看出,假设S为故障指示器、F为短路故障点,这就意味着从F到变压器中间流经了故障电流,这样该线路的一切指示器S1/S2/S3/S4/S5等都将有短路电流,这样故障指示器将发出信号、信息,其中只有S7/S8未有短路电流,无法发出动作,根据这种逐步排查、逐步深入的方式就能对应定位故障点。

3.3 故障指示器的实际应用

故障指示器实际运用中通常是根据电流大小来做出反映,实际使用前先设定动作值Id,随着指示器的运转,会逐渐监测、检查出配网线路中电流值,当发现电流I>Id,而且该电流超时运行,也就是其运行时间T>Td,就可以被定为故障性电流。这其中Id的具体设定值大小尤为关键,一般要在线路的极值电流以上,也就是通过过电流的方式来达到故障检测与定位的目标,然而由于配网系统在不断地运行,系统故障后对应的动作值也将发生动态变化,这其中就涉及到Id值调整的问题,以此来防范误动、拒动等现象。

自适应型故障指示器主要用来监测、检查配网系统的电流动态变化情况,当配网系统出现故障,电流将迅速上升,保护跳闸后,对应的电压Uc与Ic都将变成0。由此可见,自适应故障指示器能够参照故障电流所设定的整定值来对应分析并排查故障,排除与切断故障所需时间分别为T1、T2,故障的判别通常以下面的公式为判断依据:

ΔI>Ib T1≤ΔT≤T2 Uc=Ic=0

依托于上面的理论分析可以看出,故障指示器发出动作通常和故障分流量大小密切相关,而且能够自动化适应线路负荷电流,电网的运转模式做出变化后,整定值依然保持不变,这样就控制了故障指示设备误动作、拒动等问题。

故障指示器能够用来科学监测出智能配网中的单相接地故障,可以将动态阻性负载设置与接地变压器中,具体如图3所示:

通过观察图3可以看出,如果配网线路出现单相接地故障,中性点中有电压偏转、偏移现象时,如果控制性设备能够监测出此偏移电压,如果其数值高出整定值,同时也对应延续一个时段,这样故障区域范围内则可能出现特别的信号,故障指示器将指示这一信号,同时向主站发出信号,对应发现故障点的位置。

4 结语

智能配网故障快速定位系统能够有效发挥故障定位作用,是借助于现代化智能定位技术、系统等的定位,能够确保及时发现故障问题,进而及时采取措施来解除这一问题,维护智能配网的安全。