手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 浅析智能变电站调试中的问题

浅析智能变电站调试中的问题

2014-01-17 10:33 来源: 互联网 作者:王鹏程 浏览次数 8386

 
  在智能变电站调试中除了正常的验收试验项目,我们还需考虑今后运行维护的要求,把各种问题想在前,确保每个变电站做到“零缺陷”投运。只有把验收工作做细做实,才能保证投运过程的顺利。再者就是送电时,每个设备的厂家人员都必须到场,以便发现问题及时处理,保障按时送电。 
  5 装置试验的问题 
  5.1 问题描述 
  在一座220kv智能变电站调试南瑞继保PCS-902保护时,其闭重三跳出口不受跳闸出口GOOSE压板控制,受启动失灵GOOSE软压板控制。出口压板与软压板描述不对应,在正常操作过程中会造成误投退出口。 
  5.2 处理结果 
  PCS-902保护闭重三跳动作后,应该发给智能终端一个闭锁重合闸的信号,该信号是和启动失灵共用一个软压板来控制的,但是在检查SCD时发现闭锁重合闸对应智能终端的闭重三跳(闭锁重合闸的同时三相跳闸),所以保护闭重三跳动作后,不是由三跳动作来出口的,而是由保护装置给智能终端发的闭锁重合闸动作的。说明对SCD文件的检查还不到位。5.3 建议 
[上一页1  2  3  4  5  6  7  8 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。