【摘 要】本文以西门子S7-200可编程控制器为基础,分析了变频调速技术在恒压供水系统中的应用,提出基于PLC的变频调速恒压供水控制系统的设计方案,并介绍了系统组成及控制原理,供读者参考。
【关键词】S7-200;变频调速;恒压供水
随着社会的快速发展,高层建筑越来越多,对建筑物内用户供水的可靠性和稳定性的要求也越来越高。一些传统的供水方式(如:恒速泵加压供水、水塔高位水箱供水等)都不同程度的存在能耗高、可靠性差、自动化程度低等缺点,对住户的正常用水带来不利的影响。例如:用水高峰供量不足,用水低谷又供大于求,供水压力不稳定;特别是在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,严重时可能引起水管破裂和设备损坏。
基于PLC的变频调速恒压供水系统,可以根据用水量的变化自动调节系统的运行参数,并作用于变频器对水泵转速实现无极调节,从而维持管网水压的恒定,不光满足了用户对供水的需求,还能有效减小供水水压对管网系统和供水设备的冲击,同时也实现了显著节能的目的。另外,独立的封闭水箱,可实现对自来水的二次净化和消毒,以保证饮用水的水质安全。
1 控制原理
如图1所示,基于PLC的变频调速恒压供水系统是由可编程控制器、变频器、压力变送器和水泵机组等主要设备组成的闭环控制系统。通过安装在用户供水管道上的压力传感器检测当前管网出水压力,并将压力检测值信号反馈至PLC,PLC根据经A/D转换后的压力检测值和给定值之间的偏差进行PID运算,再将经D/A转换后的信号送入变频器,用于调整电源输出频率,从而调整水泵电机的转速,进而改变供水量,最终使管网供水压力稳定在设定值附近,实现恒压供水。
2 PLC控制系统设计
2.1 主电路图设计
系统的主电路如图2所示。电机M1~M3分别拖动3台水泵。接触器KM1、3、5分别控制3台电机的工频运行;KM2、4、6分别控制3台电机的变频运行。必须指出,控制同一台电机工频运行和变频运行的两个回路不允许同时接通,即接触器KM1和KM2、KM3和KM4、KM5和KM6之间必须有可靠的互锁。
为了维持管网水压恒定,三台水泵中需要有一台水泵处于变频运行方式,用以根据用水量的实时变化改变电机转速。当用水量很大,变频工作的水泵已工作于上限频率(50Hz),而管网实际水压仍低于设定值时,就需要新增水泵来提高供水流量,此时应先将变频器从原来的水泵电机中脱出,并将该水泵切换为工频恒速运行,同时用变频器去拖动新增水泵电机,使其处于变频运行状态,以达到恒压供水的目的;反之,当用水量很小,变频工作的水泵已工作于下限频率(15Hz),而管网实际水压仍高于设定值时,应将最先投入运行的水泵电机切除,并停止工作,从而降低供水流量,以达到恒压供水的目的。
2.2 PLC的外部接线设计
系统的输入点数为5个,其中数字量输入点4个、模拟量输入点1个。数字量输入点I0.0接火灾触发信号开关SA1;I0.1接液位变送器送入的水池水位超限报警信号SLHL;I0.2接变频器的故障报警输出信号SU;I0.3接试灯按钮SB7,用于手动检测各指示灯是否能正常工作;扩展模块EM235的模拟量输入点AIW0接受压力传感器送入的管网供水压力。