关键词:倒闸操作;10kV开闭所;验电;绝缘电阻;柱上开关;停送电
10kV配网设备中相当部分是架空线路,架空线路上的柱上开关有六氟化硫开关及真空开关。开关状态及分合闸指示均通过控制箱的操作机构来改变,存在因操作机构故障出现实际开关状态与分合闸指示不一致的情况,即存在带负荷拉刀闸的风险。
在配电网络中,电气设备由于地域状态的不同及用户分布的不同彼此间的距离不同;在停电区域内,可能存在停电开关距离最远端设备几公里,少则几个,多则几十个高压用户的情况;停电后遥测电气设备的绝缘电阻是诊断停电区域整体绝缘的快速方法。现在10kV倒闸操作中,没有要求做停电后检查设备绝缘,送电前要求检查设备绝缘,但由于没有要求写入操作票中,使此项要求形同虚设。在实际工作中,停电区域的某一设备本身绝缘极为偏低,停电后温度冷却由于受潮的影响绝缘电阻下降造成设备绝缘电阻不合格。停电后进行绝缘检查可对绝缘偏低设备进行隔离,并通过耐压试验确认设备绝缘合格,为后续抢修缩短了时间。如福永曾发生多起因错峰停电及作业停电几小时后送电时发生线路开关跳闸的故障,事后发现分别是中间头故障、户外高压计量故障、户外半绝缘环网柜故障等。
送电前的绝缘检查可以确认停电区域的设备绝缘状态是否合格,可避免带接地线合开关或设备带缺陷合开关等。
1 10kV柱上开关倒闸操作(停电)
1.1 现有停电流程
现有停电流程详见图1:
(1)下达、接受工作任务;(2)工作准备(填写、审核工作票和作业指导书,个人防护工具,安全工器具,领用登记,检查车辆);(3)报调度许可;(4)布置作业现场;(5)核对设备运行方式(防止走错间隔,核对线路开关编号,开关在合闸位置,刀闸在合闸位置);(6)断开开关(断开开关,检查开关在分闸位置);(7)拉开刀闸(防止带负荷拉刀闸,先拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸,先拉中相,后拉边相);(8)验电;(9)装设接地线(防止带电装设接地线,先装设接地端,后装设接地端);(10)悬挂标示牌;(11)报调度;(12)汇报、记录、工作结束(工器具入库、工作记录、工作汇报)。
1.2 实际工作中存在的问题
(1)在操作第七项时,可能因开关控制箱的操作机构故障导致开关未断开,但开关指示在“分闸”状态,此时拉开刀闸将导致带负荷拉刀闸;(2)停电后没有检查停电区域电气设备的绝缘,未能及时发现设备的重大缺陷。若遇因停电受潮而致电气绝缘不合格的设备没有检查出来,将导致线路设备缺陷没能及时发现,延误后续的处理。