摘 要:在电力系统运行中,一般使用专门的备自投装置来实现备自投的功能,应用信息交换更简单、快捷的备自投装置对现代智能变电站的发展来说有着重要的意义。综合各方面因素,提出一种基于间隔层的分布式备自投优化设计及其在智能变电站中的应用方案,采用 GOOSE传输机制来完来实现备自投功能,以供参考。
关键词:电力系统;智能变电站;分布式备自投;GOOSE信息
随着我国经济的不断发展,变电站的建设越来越趋向于智能化和高效化,各类有关的设备也在不断发展和完善。但许多变电站的备自投装置仍处于较落后的状态,功能的发挥受到了很大的限制。如何对其进行优化设计和改造,探索更为智能化的实现方式成为了人们需要解决的问题。
1 分布式备自投的含义
智能变电站以IEC61850为通信准则,在信息采集、传输、处理、输出的过程实现完全数字化的变电站。IEC61850提出的GOOSE通用传输机制,可以实现快速、安全地数据交换。GOOSE可以实现保护跳合闸、遥控跳合闸和遥信量的传输等功能。网络的GOOSE机制和网络化采样技术的成功应用使得网络化保护逐步成为现实,分布式备自投就是网络化保护最成功的运用。
2 分布式备自投实现方式
分布式备自投在网络实现方式上可分为两种,分别是基于过程层采样值(SMV)传输的分布式备投和基于间隔层GOOSE报文的分布式备自投。前者各间隔的采样值是分布的,但逻辑判别功能是集中在固定的单一装置中;后者的逻辑判别功能均分散于不同的装置中。
2.1 基于过程层采样值(SMV)传输的分布式备自投
此种方式需要2个及以上不同间隔的合并单元向其传送采样值,或者通过直连光缆向其传送采样值。该方式的网络相对
复杂,且存在相对于两条线路保护装置而言的冗余逻辑节点。
110 kV备自投所需的模拟量均由现场采集单元采集后通过直连光缆至备自投合并单元送至备自投装置。开关量和保护动作信息通过过程层网络向备自投装置传送。同时,110 kV备自投的分合闸命令通过网络传送给110 kV线路和分段智能操作箱,以跳合相应的开关。
目前,智能变电站备自投装置基本采用此种方案实现。保护配置方案如图1所示。