关键词:电能量采集系统;系统硬件;系统软件;母线平衡曲线
电能量采集系统是集主站系统、通信网络、电能量数据采集终端、电能表计量为一体,具有电能量统计分析、计算、采集等功能的综合应用系统。电能量采集系统的所有功能都必须建立在准确的数据采集的基础上,根据电力系统的不同需求进行准确的统计和计算。因此,相关工作人员要及时发现电能量采集系统的异常情况,并采取有针对性的措施处理,确保电能量数据的准确性。
1 电能量采集系统概述
1.1 系统硬件
电能量采集系统硬件主要由主站系统、通信系统、网络表、集中器和智能电表组成。主站系统主要由数据库服务器和前置机组成,数据库服务器负责存储大量的电能量数据,前置机主要负责分配和执行各种任务。电力系统和局域网之间采用防火墙和路由器互联,以提高电能量数据的安全性。电能量采集系统与SG186系统有效整合,在重新优化和整合系统信息的基础上,构建电力系统的电能量数据中心。在电能量采集系统的数据平台上,通过挖掘和处理各种电能量数据,实现营销自动化技术支持、营销决策技术支持、防窃电、用电检查和电能量管理等应用功能,同时在Web应用平台上进行数据分布,为全网点其他系统使用电能量数据设置互联接口。
1.2 系统软件
电能量采集系统以数据库为基础,按照权限设置、表结构定义和预先定义的库,实现电能量数据的双向交换。采集平台和营销业务应用采用“Web Service”。Web Service是因特网和互联网利用和发布应用程序的一种标准机制,通过使用标准的信息格式和XML协议,为因特网和互联网提供应用服务。电能量采集系统的Web Service用户可通过UDDI协议发送应用程序信息,同时采用WSDL语言来定义服务器接口。
2 系统异常分析和处理措施
2.1 未生成母线平衡曲线
电能量采集系统页面没有生成当日电力系统母线的不平衡率,并且母线的实时输入电量数据为零。针对电能量采集系统的这种异常情况,经仔细分析整个系统的运行流程后得出,导致系统报表异常的原因主要有以下三个:①电能量数据采集终端异常,从而影响变电站某一电压等级或者全部的电能量数据。②网络问题。通信网络运行异常,从而影响电能量数据的正常采集。③数据库服务问题。数据库在存储数据的过程中出现问题,影响电能量数据的准确性。
针对电能量采集系统未正常生成母线平衡曲线的这种异常情况,可以采取以下措施来处理:①检查电能量采集系统主站数据库的数据存档,如果数据库中有数据,则重新生成报表。②检查电能量采集系统的前置机和主站之间的通信情况,如果发现主站系统前置机程序中出现反复补测的记录问题,要立即测试电能量采集系统的网络通信状态;如果网络系统不稳定,要及时组织维护检修人员管理,确保数据的及时上传。③电能量采集系统在恢复网络通信以后要重新补招数据。④重新启动电能量采集系统的数据采集终端,恢复正确报表。
2.2 母线平衡曲线数据异常
电能量采集系统出现当日母线不平衡率超过系统规定范围的异常情况。出现这种数据异常情况的原因可能有以下几个:①电能量采集系统的主站参数设置不正确,从而导致采集系统多条线路的电能量采集数据错误。②电能量采集系统的电表计量异常,影响了某一条线路的电能量采集数据。③电能量采集系统的RS485线连接异常,造成电能量采集系统总线上数据错误。④电能量采集系统的报表信息设置错误,导致单一线路的数据信息错误。⑤电能表或者旁路编号发生更换,但是电能量采集系统的主站没有及时作出反应和更新,影响了电能量采集数据。
针对这种异常情况,可以采取以下措施处理:①检查电能量采集系统数据库中存储的数据是否符合逻辑、是否完整,并分析电能量采集系统的数据异常情况。②刷新电能量采集系统主站前置页面的变电站实时数据,检查电能量采集系统的通信信息是否完整。如果数据库中的存储数据和刷新的实时数据具有连续性,这时可以排除信道问题造成的电能量采集系统的母线异常。③对比SCADA系统的调度数据和电力系统的线路数据,并且在现场仔细核对电能量采集计量装置的参数,重新设置站端现场的核对表参数,确保实际485通信线接线与电能量采集系统采集器的参数设置相一致,并且根据电能量采集系统的实际情况,及时纠正电能量计量表顺序。④重新补招电能量采集系统数据,并且生成新的数据报表。
3 电能量采集系统的发展目标
3.1 加快系统的升级改造
电能量采集系统的Web服务器和数据库服务器的运行任务很多,需要处理的数据量较大,但是受到计算机设备的限制,电能量采集系统的可靠性差,数据处理效率很低。随着电力系统规模的逐渐扩大,电能量采集系统的数据量大幅上涨,数据库的库容量难以满足当前电力系统的需求。再加上电能量采集系统的Web服务器、电量工作站、数据库服务器还没有实现同步运行和互备,严重影响了系统的稳定运行。因此,必须加快电能量采集系统的升级改造,进一步提高系统设备的冗余性和先进性。
3.2 改造采集终端