PK×cosφ×24×365)/1.54.                    (1)
      
式(1)中:Wj——年限供电量,kW·h; 
  PK——变压器的额定容量,kVA; 
  cosφ——变压器的功率因素,通常取值为0.8. 
  表1中各台区年供电量结合式(1)可得出,变压器台区的容量为315 kVA,年限供电量为1.4×106 kW·h。如果现实中的数值超过该值,则会造成变压器故障。例如张镇1#变压器和水泥厂变压器等台区,其年供电量>1.4×106 kW·h,导致该这些台区多次出现变压器过载故障。 
  表1中某县城变压器的容量为315 kVA,设定1.0×106 kW·h为这些台区的安全供电最大值,则安全供电范围为0~1.0×106 kW·h。因此,其他台区的安全最大供电量可由下式计算得出: 
  Wmax=(Wj×100)/140.                          (2) 
  式(2)中:Wmax——台区安全供电最大值,kW·h; 
  Wj——年极限供电量,kW·h。 
  变压器在实际应用时,要留有15%的裕量。由于存在三相供电不平衡的现象,所以,要求变压器应能控制负荷不平衡量的20%,最终使容量为315 kVA的变压器的安全供电量最大值保持在1.0×106 kW·h左右。 