900MW压水堆核电厂RIC中子测量系统密封段泄漏报警原因分析

2017-11-20 11:08 来源: 互联网 作者: 唐兴江, 姜磊, 潘瑞堂 浏览次数 3373


【摘要】 某核电厂在日常运行过程中, 多次闪发RIC 密封段泄漏探头报警, 影响机组的安全稳定运行。 论文通过分析报警产生的原理, 提出相应的处理措施, 对核电站的长期安全运行有积极作用。

【关键词】 核电厂; 报警; 原因分析

1 背景介绍

1.1 RIC 中子测量系统介绍

RIC 中子测量系统的主要作用是提供堆芯中子通量分布图, 同时在不同的反应堆功率平台下, 检查堆芯功率分布是否与所期望的相符、 监测燃料组件的燃耗、 校准堆外核仪表、 探测堆芯是否偏离正常运行等功能。

此系统通过计算机发出命令,控制就地的机械设备来驱动中子测量探头进入不同的测量通道,实现堆芯内部中子剂量率的采集, 采集的数据存储在本地计算机上, 进行处理后得到堆芯的中子剂量率分布图。

测量通道通过密封组件、 导向管进入到反应堆压力容器,从而使探头能进入堆芯进行准确测量。 其中, 密封组件主要作用是防止测量通道外的高压一回路冷却剂泄漏,是一种特殊形式的密封圈保证导向管与测量通道之间而可靠的静态和动态条件下的密封, 在两道密封之间装有泄漏探测系统。

1.2 泄漏探测系统原理介绍

RIC 中子测量系统上位机将 220VAC 转为 48VDC 后, 作为泄漏探测系统的电源。 此外, 泄漏探头的芯和外壳分别作为正负极, 两极之间使用塑料绝缘材质隔离, 当探头测量腔室内存在足够多的水后, 则会导致两极之间阻抗降低。系统通过监测电阻信号变化来判断密封组件是否存在泄漏。

2 故障实例

某核电厂首轮大修期间, 在一回路超压实验中, 出现多个密封段泄漏探头报警,且部分报警分为闪发和持续报警两种状态, 人员现场确认发现, 报警持续存在的密封组件处的泄漏率约为 2 滴/30s, 其余的密封组件未发现明显异常。

实验结束后, 检修人员拆下密封段泄露探头, 发现探头表面及测量腔室内存在较多的水迹和红褐色沉淀物,通过擦拭清洁及干燥处理后, 报警消除。

3 故障原因分析

3.1 报警产生机理

如图 1 所示, 探头中心的芯作为正极, 外壳作为负极, 两者之间通过塑料绝缘体进行绝缘, 探头下方为供电电缆。 当探头腔室内存在水将两极导通后, 使得 48V 电回路导通, 从而触发报警。

3.2 水来源分析

3.2.1 凝结水