  在谈论流量仪表的测量精度时,有些使用者错误的认为孔板差压流量计是老式流量仪表,测量精度低,其实这种说法是不正确的。实际上,几十年来孔板差压流量计在不断的演变和完善,过去无法解决的问题,在仪表智能化后都轻易地解决了。例如,以前孔板是在设定工况下计算节流孔径 d 20 值,在该工况下,规定了孔板的流量系数α,流束膨胀系数ε,工作状态下的孔径 d t 及流体密度ρ值,流量仪表在设计工况下运行时误差最小,只存在流量理论计算误差,当偏离设计工况和设计点时,将会带来许多附加测量误差,因此规定流量的量程比为 3:1 ,也就是三分之一刻度流量以下的流量是不能测量的。仪表智能化后,从仪表量程的零点至满点的整个量程范围都将是仪表的设计工况和设计点,仪表将不会有偏离设计工况产生附加测量误差的问题,仪表的量程范围将会大大拓宽。在这种情况下,影响量程范围的只是差压变送器的精度和流量积算仪的精度。例如: 0.075% 精度的差压变送器在( 4 ~ 20)mA 电流信号输出时的最大偏差为 0.012mA ,在量程起始点的电流信号最大只有 4.012 mA ,其所对应的流量为刻度流量的 2.7% ,只有 2.7% 以下的流量不能测量。至于流量积算仪的运算精度,对于 1 台高性能的流量积算仪,其运算误差可以忽略不计。考虑到其它各种因素,孔板差压流量计的量程范围可到 20:1 。 
  涡街流量计的精度取决于涡街传感器、变送器及流量积算仪。涡街流量计的精度也可用流量测量的不确定度表示,流量测量的不确定度等于涡街频率的不确定度和流体密度的不确定度平方和的开方。涡街频率的不确定度与涡街传感器有关,流体密度的不确定度与压力变送器和温度变送器有关。涡街流量计的流量与涡街频率和流体密度二者成比例关系,这说明涡街传感器与压力变送器和温度变送器在确定流量时是同等重要的。 
  流量积算仪的作用在流量测量系统中非常重要,从某种意义上讲,流量仪表的测量精度主要取决于流量积算仪的功能。以孔板差压流量计为例,节流孔板按标准计算加工就可以了,差压变送器只是将孔板前后的差压信号转变成电流信号,压力变送器和温度变送器也只是将压力信号、温度信号转变成电流信号,而流量积算仪则不同,它将利用差压信号、压力信号和温度信号判断流体的运行工况,确定与流量有关的所有参数,进而计算真实质量流量或标准体积流量。这种新的流量信号处理模式已经不是人们常提起的温压补偿模式了,所谓温压补偿是在原设定的流体温度、压力条件下确定的流量参数,在实际运行工况下,当温度、压力波动时,对原来已确定的流量参数进行修正补偿,而在新的概念中仪表不存在有原始的流量参数,所有的流量参数都是在测量周期瞬间精确计算确定的。这种新概念处理流量信号使差压流量计焕然一新,它将总的流量测量误差减至最小,并且大大拓宽了流量测量范围。 
  二、流量仪表的网络通讯问题 
  流量仪表的网络通讯是现代社会发展的必然趋势。多个流量仪表的测量参数通过网络进入计算机,由计算机监视和管理,这是流量计量的一个新的里程碑,它将大大提高流量计量的可靠性和计量精度。流量仪表网络通讯有两大发展趋势,一种发展趋势是近距离的网络通讯,如一个大企业内部流量仪表,可以通过 RS485 总线与计算机构成网络,由计算机集中监测和管理。如图一、图二。 
  另一种是远距离的网络通讯,如热力公司向市内的多个用热企业供热,可以通过有线电话或无线电话,将流量仪表与计算机构成网络。如图三所示。 
  三、流量仪表的收费问题 
  在这着重强调一下流量仪表的停电与计时问题,流量仪表停电后将不再工作,停电期间的流量将无法累积,这对于贸易结算是不允许的。因此,在流量仪表智能化后,许多流量积算仪都可显示仪表累积运行时间,以此判断在某段时间内,仪表是否停电,以及停电多长时间。现在有一种专门用于贸易结算的 YZS 精密流量积算仪,能将停电期间的流量真实地反映出来。