摘要:变频器具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,广泛应用在水泵类轻负载交流异步电机的控制中,节能效果明显。泵类设备传统的调速方法是通过调节进出口的阀门开度来调节给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在阀门的截流过程中。使用变频调速,如果流量要求减小,通过降低泵的转速即可满足要求。本文主要根据工作经验浅析调压调频变频器在水泵电机控制中的应用及常用参数设置。
关键词:变频器 三相异步电机 水泵电机控制 调压调频控制
1、变频器调频调压的基本原理
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电,然后再把直流电变换为三相或单相交流电。主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩。
2、变频器的基本参数设置应用
1. 最高频率
根据工作需要设定,水泵电机控制中一般常设为50HZ,当频率超过50HZ 时,应考虑电机的承受能力,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
2.载波频率
载波频率越高,电流波形的平滑性越好。电动机铁心振动发出的噪声就越小。但另一方面,对其它控制设备干扰就越强。所以,在其他控制设备因受到干扰不能正常工作的时候,在水泵电机控制中常用到压力采样辅助变频器控制电机达到生产要求,载波频率过高会造成采样紊乱。另外,变频器与电动机之间的连接电缆越长,线间的分布电容就越大,载波频率越高,此时的漏电流就越大。当电缆的长度超过50米时,载波频率应设为最低。
3、控制方式
即速度控制、转矩控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识,水泵要求恒压供水时一般选择PID控制,正常运行时一般选转矩控制。
4 、水泵电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从水泵电机铭牌中直接得到,变频器的型号选择一定要和电机参数相匹配,选择不当会造成线路频繁跳闸影响生产运行。
5、加减速时间设置