(2)地暖设计图纸及其他技术文件齐全。
(3)地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
(4)材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。
(5)施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求。
(6)安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
(7)地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
(8)地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
(9)安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
(10)所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
三、地暖施工技术要点
3.1管道施工过程中要重点对管道间距、边角保温、伸缩缝的设置、管道固定、有无接头、管道的弯曲半径等易出现问题的地方进行控制。
在实际施工过程中施工人员往往不细看图纸,只凭经验来敷设加热管,导致管道间距有的不符合设计图纸要求,而间距过大将来可能会影响到地暖效果。加热管要严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设。 伸缩缝设置不符合规范要求。伸缩缝的设置需注意:与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接;伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。管道固定不牢固。实际施工过程当中,施工人员的随意性较大,管道固定卡随意设置,间距或大或小,导致有的管路固定不牢,有翘起现象,这样会给后序工程的施工带来麻烦。
3.2地暖管道敷设程序及施工要求