手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 建筑工程 > 超高层建筑电气设计探讨

超高层建筑电气设计探讨

2015-08-07 10:26 来源: 互联网 作者:姜士状 浏览次数 2580


  3. 高低压主结线设计 
  对于变配电所的10KV主结线,在北京市区的工程主要是采用北京市电力局10KV用户变电所简化结线方案,其特点是采用SM6系列环网开关柜,可以完善10KV系统的环网结线,提高10KV配电网的安全可靠性,即能改进用户变电所的高压开关柜的整体质量,提高用户变电所的安全可靠性,又能适当降低电气设备的投资及变配电所的土建面积,同时也为推广用户变电所无人值班创造条件。 
   
  根据北京市电力局的有关要求,10KV用户变电所简化主结线方案采用SM6环网开关柜的适用范围是,电源进行柜可以不设保护,变压器出线开关采用熔断器-负荷开关柜或断路器柜。选用断路器柜时主要是针对单台变压器容量大于或等于1600KVA时采用,单台变压器容量小于或等于1250KVA时,10KV侧环网开关柜可以采用熔断器-负荷开关柜,熔断器作为变压器的主保护。10KV电源采用双路进行,主结线 采用单母线分段,每段10KV母线上装接的变压器容量控制在5000KVA,二段母线合计装接的变压器容量控制在10000KVA。 
  根据负荷计算,H项目中设计了选用六台SG10低损耗干式变压器,另设一台1000KW高速柴油发动机组。变配电所中的干式变压器采用SM6负荷开关柜保护,10KV高压主结线采用单母线分段,中间不设母联,二路10KV电源同时供电,分列运行。变压器分组设置,低压主结线采用单母线分段,二台变压器低压侧设母联开关,平时变电所的变压器均分列运行,当其中一台变压器故障或检修时,则可以切除部分空调等非保证负荷,闭合低压母联开关,由另一台变压器负担大楼的消防、照明等重要负荷的供电。所有消防设备、重要机房均采用双回路放射供电,并按规范要求在末端设ATS自动切换装置。对于空调等季节性负荷,根据实际的设备容量,设计中将该部分负荷集中设置,在过渡季节,可以根据需要切除部分负荷,停用相应的变压器,以降低变压器损耗,达到节能的目的。 
  三.电缆电线选择 
   在我国发生的火灾中,因电气引起的火灾占很大的比例,其主要原因是由于电缆电线的老化和过载使用引起的。同时,因火灾时引燃电缆电线中可燃的绝缘和护套材料,致使火灾进一步扩大,绝缘和护套材料燃烧所散发的有毒气体也会导致打量的人员伤亡,并可能阻碍消防人员的灭火。 
  目前,我们在建筑工程的防火设计中选用的电缆主要有耐火电缆包括防火电缆和阻燃电缆。对于消防设备如消防水泵、消防送风机、排烟风机、消防电梯及应急照明等,在火灾时必须继续工作,相应的供电线路应保证安全可靠。在超高层建筑中可以选用矿物绝缘的防火电缆,避免因供电线路的损坏而影响消防设备的正常功能。对于一般的动力设备和普通照明回路,为防止火灾时因电缆的绝缘及护套层的着火延燃而造成更大的人员和财产损失,在超高层建筑中应选用阻燃型的电缆和电线。 
   为了尽量减少因电缆绝缘及护套的燃烧引起的烟雾及有毒气体对人员造成的伤害,工程设计中应根据建筑物的重要程度和使用性质,尽可能的选用低烟无卤的环保电缆,以便在万一火灾发生时,减少烟雾及有毒气体的产生,为大楼内的人员疏散争取更多的逃生时间。 
[上一页1  2  3 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。