⒉ 深圳某高层房屋项目A号栋地下室基坑内承台施工时,遇到市政排水管道泄漏流动水所形成的地下水,B号栋地下室基坑内承台施工时,遇到地下土层中原有的承压潜水所形成的地下水,均采用抽排地下水的措施配合完成了承台施工工作。
六、在房屋结构设计施工图中存在的常见问题,具体表现为⑴对建筑制图规范和混凝土结构施工图平靣整体表示方法制图规则的熟悉程度不够,⑵对工程构件内力分布状态与变形趋势分析的掌握程度不够,⑶对房屋结构设计和制图的认真细致和自检工作不够。
通常在进行房屋结构设计和制图时,对工程构件的设计和制图是全局通盘考虑,设计和制图完成后,可能进行下一个房屋工程设计工作,如上一个房屋工程设计图纸中有问题,则要收回正在进行的房屋工程设计思路,回顾或重新熟悉上一个房屋工程设计內容,才能制定妥当的处理方案,如处理方案不妥当,可能还会带来其它问题。
在现场工程管理工作实践中所产生的对工程设计的几点建议,供大家参考:
1. 楼板在厚度和混凝土标号已经确定时,如采用较小直径的HRB400钢筋分离式配筋,不如采用较大直径的HRB335钢筋甚至HPB235钢筋通长配筋(比较采用较小直径的HRB400钢筋与较大直径的HRB335钢筋甚至HPB235钢筋成本费用后确定),即能节省楼板内沿设备预埋管走向设置的板靣附加钢筋网带,又能便于楼板钢筋分项工程的施工和质量、进度目标的控制。
2. 在塔楼区域地下室顶板中,不同板靣标高的楼板较多,如在相邻连接的高低楼板部位设置支承楼板的上下双梁之间的净距较小时,不如设置一条深梁,梁顶支承高端楼板,梁底支承低端楼板,能便于楼板钢筋分项工程的施工和质量、进度目标的控制。
3. 钢筋混凝土墙竖、橫向配筋直径不宜小于10mm,钢筋混凝土柱竖向配筋直径不宜小于12mm,能便于施工操作。
4. 室内天棚钢筋混凝土板靣清理平整后,应对柝除模板后,遗留的铁钉位置处进行清理并刷水泥浆,防止将来铁钉生锈的锈迹透过腻子层,影响装饰质量,天棚钢筋混凝土板靣处不宜做水泥砂浆找平层(易出现空鼓、脱落) ,而直接刮腻子找平。
5. (1)屋靣钢筋混凝土板靣清理平整后,不宜做水泥砂浆找平层(易出现空鼓),而直接做防水层;
(2)屋面防水宜采用分层防水,即在钢筋混凝土屋面板面先涂刷一层防水层(宜采用非水溶性涂料),用以防止陶粒混凝土找坡层中水渗漏进入室内,再在建筑防水屋面顶部做一层卷材防水层(宜采用非水溶性材料粘接卷材搭接接头),用以防止降雨雨水渗漏进入屋面建筑保温层内; 如采用在钢筋混凝土屋面板面集中做二至三层防水层的复合防水,则复合防水层以上屋面建筑保温层内会浸满雨水且难以排出,如复合防水层为水溶性涂料(材料)及卷材防水层采用水溶性材料粘接卷材搭接接头,则复合防水层防水年限不会长久。
(3)外墙外侧防水层材料宜采用非水溶性防水材料;外墙因拉墙杆和支承悬挑脚手架的工字钢所形成的外墙洞口的补洞口处理,填补洞口的砖砌体和包裹防水水泥砂浆应密实,防止因不密实而可能形成的积水空腔,洞口外侧范围的面积应被防水层材料严密覆盖,设计图纸中宜给予强调。
(4)卫生间排污管套管与楼地面连接处,所使用的防水材料应有良好的抗寒、抗热性能,否则遇到寒冷和酷暑季节,套管与楼地面连接处易出现渗水现象,设计图纸中宜给予强调。
6. 砌体结构工程施工过程中,因未认真排放砌块,会形成砌体竖向通缝; 砌筑砌体时,因采用铺浆法砌筑砌块,易形成砌体竖向灰缝的透光缝,如采用挤浆法砌筑砌块,砌体竖向灰缝的砂浆饱满度较好,不会出现砌体竖向灰缝的透光缝,设计图纸中宜给予强调。
7. 墙体砌体砌筑完毕后墙体立面抹灰前,安装电源插座盒、开关盒等强、弱电盒时,电盒顶面距砌体立面宜为约30mm(涂墙漆墙面)和约50mm(贴墙砖墙面),使墙体立面抹灰与涂墙漆和贴墙砖后,电盒盖底面与墙面齐平,设计图纸中宜给予强调。
8. 在旱季进行地下室施工时,如地质勘察单位能准确勘察地下土层中的承压潜水水位标高低于地下室底板标高;或者承压潜水量小,不足以对地下室底板产生足够浮力,则可不设置抗拔桩。
9. 应尽量避免或者减少平靣形状复杂的异形承台和非直角异形柱的设置,以便于工程构件的施工和质量、进度目标的控制,并能避免或者减少不必要的人工、材料、机械用量。
10. 楼地面的结构标高与建筑标高宜相差70mm(铺贴地砖)、65mm(铺贴木地板)、52mm(铺贴复合地板),以满足楼地面找平层和地面装修层施工尺寸要求。
11. 住宅入户门扇与门框匹配应密闭,门扇与装修层地面净距宜为5mm左右,应避免净距过小,门扇下沉与地面产生摩擦和净距过大,小老鼠和蟑螂的侵入,设计图纸中宜给予强调。