1.4制冷机组的冷凝热回收
传统的空调模式只是单方面关注能够为室内创造一个舒适的环境,而忽略了能源的综合利用。空调制冷机组在制冷工况运行时,需向大气环境排放大量的冷凝热。制冷机排放的冷凝热量为其吸热与其输入功之和。即冷凝热量为制冷量的(1+l/COP)倍。一般地,压缩式制冷机的冷凝热量约为制冷量的1.15…1,30倍,吸收式约为2.5倍。大量的冷凝热直接排入大气中,不仅造成能源的浪费,而且这部分热量的散失,使得周围的环境温度升高,造成严重的环境热污染。如果,把这部分冷凝热回收,用来加热诸如宾馆、住宅的生活热水,不仅解决了环境污染问题,而且节约能源,变废为宝。
在制冷剂循环中串联板式换热器,使制冷剂在进入冷凝嚣之前先进入板式换热器,生活用热水通过热交换器的另一侧由于被压缩后的制冷剂温度较高,只要设计合理,所提供的热量可以将水加热到65℃左右,储存在蓄热水箱中,满足人们的需要当采用冷凝热回收方式加热的生活热水达不到温度的要求时可以加设水源热泵作为辅助热源来进行循环加热。在夏季制冷供热水时,因为冷凝器侧回收冷凝热的同时,蒸发器侧仍在供冷,因此可以说,这种供热水方案运行费用几乎为零,具有明显的经济效应。冬季制热供热水时,虽然暂时不能供暖,要等蓄热水箱达到温度要求后,才能恢复供暖,但通过程序控制,制热水时间大多可以避开供暖时间,这样可减少对供暖的影响。过渡季节供热水时,只需单独一台制热水机组,其他机组和相关的水泵都停止运行,不存在匹配难的问题。这样四季都能吸收包括高温显热、液化潜热和过冷热量的全部冷凝热量,热回收效果明显。
1.5变频技术
在空调器中,变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的运转转速的一种技术。一般多用于家用空调器。分直流变频空调和交流变频空调器。
不同类型的冷水机组都有较完善的自动控制调节装置,能随负荷变化自动调节运行状况,保持高效率运行。空调机组、末端设备和水泵等设备采用变频控制,可以使该部分设备的能耗减少30%以上。
1.6减少冷热负荷技术
冷热负荷是空调系统最基础的数据,制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵以及给房间送冷、送热的空调箱、风机盘管等规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,这会造成变配电设备初投资减少以及上述空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低。所以减少冷热负荷是商业建筑节能量根本的措施.可以通过采取改善建筑的保温隔热性能的措施来达到减少冷热负荷的目的。改善建筑的保温隔热性能可以从以下几个方面着手:①通过对建筑围护结构(包括屋顶、外墙、外门宙等)使用保温隔热材料;②节能门窗、遮阳与通风设施等。
目前在建筑中应用的保温工艺主要有三种:外墙外保温、外墙内保温、外墙夹芯保温与其他建筑节能技术相比较,外墙外保温不会产生“热桥”、“冷桥”现象,具有良好的建筑节能效果。冬季,当室内的热量经过墙体保温材料时会被隔绝保存下来,而当室内温度降下来墙体内的热量又会释放出来.调节室内的温度。在夏季外墙外保温同样会阻止太阳的辐射和外部热量传入室内,从而使建筑物室内环境。冬暖夏凉“,四季怡人,住宅的室呐环境和物理性能得到明显的改善.2 空调系统能源利用的节能技术
2.1自然冷源免费供冷技术