  对于室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。在明装或非直埋暗敷及建筑伸缩缝布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。管道三通连接处及直线管道的自然补偿,可采用图2所示方法,图中“X”是固定支架,“|”是滑动支架。如果无法利用自然补偿,可以采用固定支架来防止热膨胀。固定支架形式见图3。
  4.2 配电箱安装 
  配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4m,明装时底口距地1.2m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差0.5mm。导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,注意不得剪断导线股数。配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),浅兰(N相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 
  4.3 电线桥架、管路及电缆的敷设和安装 
  桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定时间进场,并经现场专业技术员会同监理检验合格后方可使用。桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。此外,桥架安装后应进行接地电阻测试。在施工过程中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小于35㎜,标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。施工流程如图5所示。 
  4.4 防雷工程 
  在建筑工程电气安装中,防雷工程主要包括: 
  要按要求敷设接地体,一般利用桩基及承台钢筋做接地体,接地体安装完毕后,应及时请有关部门进行隐检核验。 
  接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处,应加装钢管或其它坚固的保护套;接地干线采用不小于25mm2铜芯绝缘线,接地支线采用不小于4mm2铜芯绝缘线。 
  防雷引下线的安装中,首先将所需的扁钢进行调直。所有作为引下线的主筋,须用油漆作好标记,并在图中所示位置作好测试点,测试点有具体作法为:用一根φ12钢筋与防雷引下线焊接后,在室外地面以下15cm引出50cm,并造接地井加以保护。利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好记录。 
  安装避雷针时,首先在先在预埋地脚螺栓上固定支座钢板的底板,然后再将避雷针进行安装,采用点焊并且需要校正,最后将引下线焊接在底板上。 
  各层配电室、设备间、外墙设等电位连结端子所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗、玻璃幕墙金属构件均应与等电位联结端子电气连结。 