根据房屋梁板布置,洞口大小及开间情况,楼面活荷载情况均相同,纵墙可选择计算单元(内纵墙受力较外墙有利,因其洞口尺寸小,可不比进行验算)。显然横墙的受力也较外纵墙有利,经验算也满足。
2.12承载力验算
活荷载拆减,按《荷载规范》的规定,对楼面均布活载标准值为2.0kN/m2的住宅,宿舍,旅馆,办公楼,医院病房,托儿所,幼儿园等建筑,在设计墙,柱和基础是,楼层活荷载应乘拆减系数。
2.1.3局部受压承载力验算
2.2 构造柱,圈梁和国梁的设计
2.2.1构造柱的设计
本建筑大楼位于非地震区,不考虑抗震要求。该房屋共4层.根据相关数据选取构造柱的载面尺寸取240240mm,纵筋4Ф12箍筋Ф6@200混凝土C25。在离圈梁上下不小于1/6层高具或450mm范围内,箍筋距100mm。需设构造柱具体位置为:外墙四角;大房间内外交处界外;隔开间横墙(轴线)与外墙交接处;山墙与内纵墙交接处;楼梯间四角。
2.2.2圈梁的设计
基础圈梁,圈梁载面尺寸240~300mm,配筋6Ф12(上下各3Ф12),箍筋为Ф6@200,圈梁顶面标高位于-0.600m处。各构造柱的纵向钢筋均錨基础圈梁内。楼面圈梁设置的位置每层楼盖的外墙和内纵墙处;构造柱对应部位横墙;楼盖间距不大于15m的横墙。各轴线纵横墙圈梁置于预制板底,载面尺寸为240~250mm,配筋按构造进行配筋,选4Ф12,箍筋Ф6@200。
2.2.3 过梁的设计
各门窗洞口处过梁一律采用钢筋混凝土过梁,过梁的支承长度取为240mm。根据洞口尺寸分别为900mm,1500mm,1800mm,2100mm,3000mm五种类型,对900mm,1500mm的洞口梁取h=120mm;对1800mm和2400mm,3000mm的洞口梁取180mm;并根据梁上墙体荷载配筋,混凝土等级为C20。
3加强建筑工程施工管理的措施
3.1提高施工人员职业素质
(1)技术素质有待提高。管理干部.技术人员都应具有较强的进行质量规划目标管理的能力。组织施工和进行技术指导的能力,以及识别质量和检查质量的能力;生产人员则应当具有精湛的技术技能。一丝不苟的工作作风。严格执行质量标准和操作规程的法制观念;服务人员则应做好技术的生活服务,能以出色的服务间接保证工程质量。
(2)质量意识有待加强。按照全面质量问题管理的观点,施工人员必须树立五大观念:质量第一的观念;预控为主的观念;为用户服务的观念;用数据说话的观念以及社会效益及企业效益并重的综合效益观念。