  (3)养护时间不少于14d。
  5.5 桁架主梁混凝土裂缝控制
  5.5.1 收缩裂缝控制
  (1)改进混凝土配合比:在混凝土内部掺入高效减水剂,减少水泥用量,以降低混凝土水化热引起的温度收缩应力。
  (2)增加抗裂缝钢筋:在宽度不小于500mm且高度不小于1500mm的梁箍筋外侧增加5@50mm抗裂筋(带肋钢筋)或6.5@50mm 抗裂筋(光圆钢筋)。
  5.5.2 温度裂缝控制
  掌握拆模时间,以控制混凝土内外温差。温差不超过25℃,梁柱等竖向构件的侧模在混凝土浇捣7~10d以后再拆,拆模后应注意加强混凝土保温保湿养护。
  6.结语
  本住宅楼项目通过技术攻关和精心施工,严控施工各个环节,保证了良好的工程品质,该工程从竣工交付使用至今未出现质量问题。
  参考文献:
  [1]唐兴荣.高层建筑转换层结构设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.
  [2]成都市建筑工程总公司,成都市建筑业管理办公室.建筑工程实践与探索[M].成都:四川科学技术出版社,2002.
  [3]张静.高层建筑结构转换层施工技术要点[M].施工技术.