1、砖砌沟。电缆沟在有可能上车的地段,盖板必须采用交通承重盖板。电缆沟每隔60m做一道伸缩缝;检查孔及电缆沟排水:电缆沟内每隔50m设置一个检查孔,下设一个集水坑,电缆沟沟底找坡0.5%,集水坑用Φ50PVC-C管与城市排水主管网连接。
2、混凝土沟。电缆沟每隔50m左右设置一个检查孔,检查孔下设置集水槽,且要求在每段电缆沟的起点、终点和留口处加设检查孔。排水做法同砖砌沟;电缆沟伸缩缝每隔20m设置一道,伸缩缝采用聚乙烯塑料泡沫衬垫填板加橡胶止水带形式。
四、电缆敷设
电缆的敷设是电力线路工程施工中的中国要缓解,它需要对前面所进行的土建施工工程进行质量的严格检验,并保证能够适应电缆敷设施工要求之后才能进行。电缆敷设的主要方法有直接敷设、电缆沟敷设和电缆排管敷设三种,采用哪种方式,应遵循电力线路工程施工的环境及要求进行有针对性的分析,三种方式的具体措施不尽相同,只有依照实际情况对敷设方法进行选择,才能保障电缆敷设的效果。需要注意的是,在进行电缆敷设前,应检查所用电缆是否完好和安全,如出现问题应立即进行更换。下面本文就针对三种不同的电缆辐射方法进行分析。
(一)直埋敷设
清理电缆沟,为了保证施工质量,应在放线前将电缆沟的杂物全部清除;架设电缆盘,一般情况下,将电缆盘架空施放较省力、省时,这是工作中常用的方法。
(二)电缆沟电缆敷设
电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滚轮放在沟内,施放完毕后,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎记载线路名称的铭牌。电缆搁在金属支架上,应加一层塑料衬垫。电缆沟内金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有绝缘要求的例外)应全部和接地装置连接。
(三)电缆排管敷设
电缆排管敷设前期的准备工作与敷设过程与电缆沟电缆敷设基本相同。
五、电缆头的制作
在线路施工中电缆与电缆之间及电缆的终端需要由电缆头来进行衔接和保护,电缆头的质量,是决定电缆线路工程使用状态和使用寿命的。因此,对电缆头质量的保障,是电缆施工工作的关键,电缆头的制作也成为的在整个施工过程中的重要任务。下面本文对电缆头制作时的要点进行研究,以便在施工中能保证电缆头的质量。
(一)电缆头的选型
交联电缆终端头根据运行环境,有户内和户外之分,收缩方式有冷缩和热缩之分。选择电缆头时应根据电缆的型号、规格、使用环境及运行经验综合考虑确定使用热缩头或冷缩头。从运行经验来看冷缩比热缩安全运行系数高。为此,本文重点介绍冷缩头的制作过程。