  (2)由测量人员分别通过各种构件的控制线来确定各自的预留插筋位置,按设计要求布置预留插筋。 
  (3)预留插筋完毕后,在通过剪力墙或其它标记用尺量测复核。 
  (4)检查无误后,插筋用点焊固定在原钢筋上,预留钢筋上部必须绑扎三道水平箍筋,并用临时斜撑固定,以增强其整体性。 
  4. 混凝土工程 
  4.1 混凝土浇筑 
  转换层混凝土强度等级为C40,采用泵送混凝土浇筑,混凝土中掺一定比例的粉煤灰和WG—HEA高效抗裂减水剂,混凝土坍落度140~180mm,因试配时已考虑了避免混凝土离析的措施,故布料采用泵管直接下料。为确保模板支撑系统均衡受载,保证支撑系统的整体稳定性,混凝土采用从中部开始,逐渐向两边扩展的方式进行浇筑。 
  (1)混凝土浇筑前,应清理干净模板内的杂物,并洒水湿润。 
  (2)为防止浇筑过程中产生冷缝或者施工缝,要严格按事先确定的浇筑线路进行浇筑。
  (3)转换大梁混凝土应分层进行浇筑,每层浇筑厚度控制_在350mm 左右,每层间隔时间1.5~2.0h(初凝时间8h),以前一一层混凝土初凝前浇注后一层为原则,在钢筋密集处用钢钎配合振捣,确保混凝土密实。 
  (4)混凝土表面控制:严格控制钢筋绑扎质量,按设计控制好钢筋骨架的标高,混凝土浇筑前,放线抄平,在预留插筋上弹出500mm 标高控制线, 为确保整个转换层的表面平整度,混凝土收面时要拉通线收面,以控制其表面平整度。 
  4.2 混凝土的裂缝控制 
  混凝土的裂缝控制措施混凝土的裂缝控制是一个综合性极强的问题,应采用从原材料、外加剂、混凝土的配制、浇筑、养护等一系列措施加以解决,本工程采用的主要措施是: 
  (1)为防止温度裂缝,在混凝土中加外加剂和优质磨细粉煤灰,减少水泥用量,降低水化热。 
  (2)为防止混凝土沉降而产生的塑性裂缝,在梁柱、梁梁相交的核心区域混凝土浇筑完毕的1~1.5h后在初凝前,用直径35mm 的振动棒二次振捣,加强混凝土密实度,提高其抗裂性,表层混凝土应收光,再用硬扫帚刷混凝土表面,以闭合混凝土早期收缩裂缝。 
  (3)控制混凝土坍落度,施工中要求,施工中要求在在满足泵送混凝土的基础上尽量用小值,现场实测混凝土坍落度不大于18cm。 