在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
加热管的配套和敷设:
a.按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管;
b.加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径;
c.填充层内不允许有接头,加热管固定;
d.加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
伸缩缝的设置:
a.在与外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发聚乙烯泡沫塑料。
b.当地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝,伸缩缝的宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发聚乙烯泡沫塑料或内填满弹性膨胀膏。
c.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层上边缘整个截面上隔开。
填充层的施工:
a.混凝土填充层施工前应具备以下条件:所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;采暖管安装完毕并给水试压合格,采暖管处于有压状态;通过隐蔽工程验收。