手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 建筑工程 > 浅谈桥梁预应力真空压浆施工工艺控制及分析

浅谈桥梁预应力真空压浆施工工艺控制及分析

2014-03-27 09:14 来源: 互联网 作者:何庆 浏览次数 2840


  (3)拌料:首先将称量好的水、水泥、外加剂倒入搅拌机中,搅拌2分钟;将溶于水的减水剂倒入搅拌机中,搅拌3分钟出料;水泥浆出料后应尽量马上进行泵送。 
  (4)压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断。压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5度,否则采取保温措施。当气温高于35度时,压浆选在夜间进行。 
  (2)、压浆压力为:横向、纵向压力0.6MPa,竖向压力0.4MPa,压浆达到孔道另一端饱满和出浆,并达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。关闭出浆口后,应保持0.6MPa的一个稳压期,稳压时间5min。 
  (3)保证压浆工作的持续性,拌好的浆液在40分钟内压完,压浆完成后对剩余浆液处理避免污染环境。 
  (4)做好现场施工记录,同时每工作班留取不少于3组的水泥净浆立方体试件。 
  5.3工艺控制要点及分析 
  5.3.1配合比、工艺试验。合适、合格的配合比是保证压浆质量的前提;预应力孔道压浆工艺试验压浆效果对比,并根据经济合理原则综合考虑确定施工参数。 
  5.3.2孔道密封性,孔道良好的密封性是保证真空度、压浆压力的前提,同时可避免漏浆,密封性差的原因主要有:①进、出浆管与管道之间的接缝没有处理好;②排气管与波纹管之间的接缝没有处理好;③波纹管之间的接头未处理好;④钢绞线与钢绞线之间缝隙,主要由于张拉后孔道封闭时未将钢绞线先截断,封堵后钢绞线仍在水泥浆外。 
  5.3.3孔道压浆密实度。压浆不密实造成这一现象原因有很多,施工控制中改进主要从两个方面:①优选配合比,控制泌水率和膨胀系数;②通过预应力压浆工艺试验对比,确定最佳的参数指标。 
  6、结束语 
  通过在桥梁预应力工作中使用真空压浆技术,将会整个工程的质量与工作效率进行有效的提高。在实际工作中,我们也应当在掌握真空压浆基础技术的基础上,对其可能存在的些许不足进行及时的发现、改进,从而掌握良好的真空压浆技术,以便将其更好的运用到今后的建筑工作中。 
  参考文献 
  [1]《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011),人民交通出版社.