2.5 消防自喷供水系统报警阀设置
在自喷系统中,自喷水泵是通过报警阀上压力开关动作给出信号来启动,水流指示器显示火灾位置,因此自喷供水均应通过报警阀接向管网。特别是从高位水箱或增压设施接出的自喷供水管,不能像消火栓系统那样直接接在消防管网上,而必须从报警阀入口接入消防管网中。同理,自喷系统的水泵接合器的引入管也必须通过报警阀接向管网。
3 结 语
总之,高层建筑消防给排水设计时,不仅要充分考虑控火及灭火的安全性,而且要考虑投资的合理性,减少不必的经济和生命财产的损失成为建筑建设的考虑重点,只有在建筑消防给排水系统设计实际应用中,不断总结完善存在的问题,才能在防火、灭火工作中发挥应有的作用,达到理想的效果。
参考文献
[1]《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009版.
[2]《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005版.
[3]《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005版.