如果单次浇筑混凝土超过100m3,且厚度超过200mm,浇灌后会存在泌水现象,现场应设置底部泌水排放位置,如果大量的泌水无法排走,是因为胶水和水泥尚未发生反应,积水部分使聚苯乙烯与水泥浆完全分离,表面有明水,局部出现聚苯乙烯上浮,混凝土表面需要修复,但底部不会有影响。 
  浇筑混凝土前应注意天气预报,如下大雨建议不要施工,聚苯乙烯遇到明水会完全与水泥浆分离,浇注效果不是很好。在多雨季节施工要做好防雨措施。 
  4.2 养护及抗渗性能 
  通过配合比试验,轻质混凝土得到优化,和易性较好,浇筑过程不需要振捣,赶平收平即可。养护可参照普通混凝土浇水养护,可采用塑料薄膜或麻袋浇水覆盖养护,效果会更好。 
  试验结果表明,EPS轻质混凝土的抗渗等级可达到P6以上,在浇筑和养护要进行加强,胶水凝固点较水泥低,胶水粘结力分解了水泥收缩力,使轻质混凝土具有良好整体性,这层找坡层起到结构板防水作用,且在大面积(厚度600~50mm,面积3000m2以上)施工中也未出现开裂现象。 
  在轻质混凝土的表面聚苯乙烯上部没有足够的水泥浆,吸水率会高一点,表面吸水达到饱和后不会继续往下渗。经现场检查,混凝土上部畜水一天,底部未发现渗透现象。 
  4.3 现场细部处理 
  EPS轻质混凝土做为找坡材料不仅起到找坡作用,而且有阻水作用,不会象陶粒混凝土自身吸水,但施工过程需注意细部节点的处理,以确保施工质量。 
  (1)轻质混凝土与防水层根部应预留伸缩缝,混凝土达到强度后用沥青油膏嵌缝,避免防水层底部残留雨水渗入轻质混凝土。 
  (2)找坡到地漏口时,收面仅有10~20mm厚,在地漏口20mm厚范围可采用聚合物水泥砂浆收口,以确保管道周围的防水效果。 
  ①如果屋面采用人工浇筑混凝土,可用EPS轻质混凝土直接作为防水保护层,以减少屋面总厚度,轻质混凝土的抗压强度等级可达到C10以上,屋面可直接行驶重车。 
  ②轻质混凝土的坍落度不宜太大,一般在80~100mm,以减少泌水,在浇筑时周围应设置排水措施,避免出现泌水冲洗聚苯乙烯。 